10问答币
最近在进行高频逆变器变压器的损耗评估工作,利用示波器和电流互感器测试变压器原边和副边的电压和电流,然后将示波器的原副边电压电流的数据进行乘积,然后累加。比如累加十个周期的功率,发现副边的能量竟然大于原边的能量,这是不符合能量守恒的(使用的电流互感器是统一型号,匹配电阻也相同),不知道有那位大神可以解释一下,我这样操作存在什么问题,万分感谢。电路在附件中
高频变压器源副边能量不一致.jpg
nc965
  • 积分:40546
  • |
  • 主题:112
  • |
  • 帖子:13399
积分:40546
版主
最新回复
  • 2018-7-6 20:18:52
  • 倒数1
 
看看波形