已解决

如何判断三相电压是否平衡

[复制链接]
查看: 3093 |回复: 3
1
polaris0621
  • 积分:140
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:10
积分:140
LV2
本网技师
  • 2018-7-31 14:34:28
10问答币
       我所在厂区动力站内的制冷机是由厂区内光伏电源供电的,前一阵制冷机厂家来现场时说光伏电源给冷冻机提供的三相电压不平衡,我们现场观察冷冻机的三相电压如附件所示。
      想请各位大神根据国标GB/T15543-2008电能质量 三相电压不平衡帮忙进行下判断,是否达到标准里说的三相电压不平衡的情况?如果数据不全面,还需要提供哪些数据作为分析的支持性数据?
      望指教,谢谢!

测量数据.png (17.15 KB, 下载次数: 97)

测量数据.png

最佳答案

查看完整内容

时间 相序AB AC BC 13:00 分 403 420 419 (Y型和中性点的情况)经验法是: 三相电压不对称度=(负序分量/正序分量)*100% ≈(最大电压-平均电压)/平均电压*100% 代入你的数值 : (420-414)/414 ≈ 1.445% 超过标准规定的 1.3% 按照“标准” 准确计算是需要借助 电参数测试仪,需要的数据如(图1) A.2.1所示,测量取值要求如(图2)6.2所示 对于“ ...
收藏收藏
jafck
  • 积分:4333
  • |
  • 主题:136
  • |
  • 帖子:1755
积分:4333
版主
  • 2018-7-31 17:33:17
  • 倒数3
 
时间            相序AB              AC             BC
13:00 分       403                 420            419
(Y型和中性点的情况)经验法是: 三相电压不对称度=(负序分量/正序分量)*100% ≈(最大电压-平均电压)/平均电压*100%
代入你的数值 : (420-414)/414  ≈ 1.445%  超过标准规定的 1.3%


按照“标准” 准确计算是需要借助 电参数测试仪,需要的数据如(图1) A.2.1所示,测量取值要求如(图2)6.2所示
对于“正序 负序 零序 ”等知识 可以参考《电子技术分析》   《电力系统分析 》《继电保护》 任何一本书籍。






申小林
  • 积分:164
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:10
积分:164
LV2
本网技师
  • 2018-8-24 08:39:48
  • 倒数2
 
过来看看
polaris0621
  • 积分:140
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:10
积分:140
LV2
本网技师
最新回复
  • 2018-8-28 15:53:10
  • 倒数1
 
谢谢您的解答!我还想问有直接测量负序分量的仪器吗,或者能测量出相位角的仪表,还是您提到的电参数测试仪都能显示这类数据?

热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号