涨知识|变压器如何做好避雷工作

[复制链接]
查看: 1069 |回复: 1
1
nydq
  • nydq
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:108
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:17
积分:108
LV2
本网技师
  • 2018-11-5 15:37:55
秋天到了,夏天还会远吗?每年到夏天的时候,就是雷雨天气频繁出现的时候。雷击对于变压器来说是很严重的一个威胁。一旦变压器遭遇雷击将会引起严重后果,所以,变压器的避雷工作是非常重要的。诺亚电器根据长期积累的经验,给大家几个避雷方法。
变压器要根据不同的需求分为大型变压器和小型变压器,并入电网运行的小电站的升压变压器(容量<1000kVA),一般采用连接组别为YY0的配电变压器代替
(1)  禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁变压器。
(2)  测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对变压器接地电阻进行测试,遇不符合规定值的,及时采取措施,同时检查防雷设施,尤其要注意引下线在土壤交界处和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下测量接地电阻值。
(3)  正确设置避雷器。配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电变压器,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷器越靠近配电变压器,防雷效果越好。可将高低压侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿变压器绝缘的危险性。
(4)  定期校试避雷器。为了起到保护变压器免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电变压器,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者要及时进行处理。
安全无小事,这一些经验的防雷技巧十分的实用,是很多电气人积累下来的经验,希望能帮助到大家。