| | | | | 最好不要这么干,短接后输出地就是热地了,不安全了!
|
|
|
| | | | | 可以短接。
但要注意,初级地指的是真的大地,也就是地线,不是整流后大电解负极。
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | 这个问题有点复杂。
首先,你短接的目的或者用途是什么?是否必要?
初级的供电与市电有否有电气隔离?众所周知,市电的火线是危险的高电压,那么直接连到市电的整个电源初级都是带电的危险高电压。
次级输出是浮空,还是电气连接到安全地(PE),或者接安全地(PE) 的电子负载或者示波器。
|
|
|
| | | | | | | 为了测试方便,因为没有隔离探头,我这块说的初级的地指的就是输入电解的负极,我的意思试讲输入电解的负极和输出的地连到一块,现在时候输出的地跟外壳是接到一起的
|
|
|
| | | | | | | | | 如果电源的交流输入端与市电之间有隔离变压器(或者带隔离功能的交流电压源),那么可以短时间这么连接(或通过示波器的地间接连接)作测量用,事实上,我们也经常这么做。
如果初级电路没有隔离,只是次级输出接电阻载并与大地浮空,同时相连的示波器的供电大地端也与大地断开,理论上,也可以初级大电解负与次级参考地联通,但是这时次级和示波器也带危险的高电压。不建议这么做。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 为什么我发现原装戴尔笔记本适配器用1K电阻并联一个不知道是保险管还是压敏电阻连接AC输入插座的大地脚
|
|
|