  • 2019-1-3 22:06:54
10问答币
交流输入的开关电源,变压器的初级地与次级地是否可以短接到一块,短接后对输入输出电压来说有什么影响呢?
收藏收藏1
zhangsuixin15
  • 积分:800
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:87
积分:800
LV6
高级工程师
  • 2019-1-3 22:49:43
 
可以短接,单端共地不影响输出。
星宇
  • 积分:18274
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18274
版主
  • 2019-1-3 23:02:20
 
最好不要这么干,短接后输出地就是热地了,不安全了!
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2019-1-4 08:19:58
 
可以短接。
但要注意,初级地指的是真的大地,也就是地线,不是整流后大电解负极。


YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2019-1-4 08:49:21
 
不怕死,短接到整流后点解负也不是不行吧?
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2019-1-4 12:03:54
 
连S都不怕的话,要去拦火车也没人管得着啊。
不低调的低调
  • 积分:630
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:59
积分:630
LV6
高级工程师
  • 2019-1-16 22:25:26
  • 倒数6
 
认证测试中有一项就是副边短原边测电压应力的。
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 23:23:51
  • 倒数5
 
你说的是安规中破坏性测试吧?
困惑
  • 困惑
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2206
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:162
积分:2206
LV8
副总工程师
  • 2019-1-4 08:52:43
 
非隔离不就是这样干的
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 23:24:44
  • 倒数4
 
非隔离就不存在初级地与次级地。
靖哥哥
  • 积分:2086
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:643
积分:2086
LV8
副总工程师
  • 2019-1-4 09:25:37
 
最好不要这么使用
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2019-1-4 11:28:51
 
这个问题有点复杂。
首先,你短接的目的或者用途是什么?是否必要?
初级的供电与市电有否有电气隔离?众所周知,市电的火线是危险的高电压,那么直接连到市电的整个电源初级都是带电的危险高电压。
次级输出是浮空,还是电气连接到安全地(PE),或者接安全地(PE) 的电子负载或者示波器。
ganlanshuyang
  • 积分:2476
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:463
积分:2476
LV8
副总工程师
  • 2019-1-4 19:49:13
  • 倒数10
 
为了测试方便,因为没有隔离探头,我这块说的初级的地指的就是输入电解的负极,我的意思试讲输入电解的负极和输出的地连到一块,现在时候输出的地跟外壳是接到一起的
deep_thought
  • 积分:6842
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1128
积分:6842
LV8
副总工程师
  • 2019-1-5 07:22:49
  • 倒数9
 
如果电源的交流输入端与市电之间有隔离变压器(或者带隔离功能的交流电压源),那么可以短时间这么连接(或通过示波器的地间接连接)作测量用,事实上,我们也经常这么做。

如果初级电路没有隔离,只是次级输出接电阻载并与大地浮空,同时相连的示波器的供电大地端也与大地断开,理论上,也可以初级大电解负与次级参考地联通,但是这时次级和示波器也带危险的高电压。不建议这么做。
zxy_20120225
  • 积分:4888
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:573
积分:4888
LV8
副总工程师
  • 2019-1-5 08:59:47
  • 倒数8
 
可以
高压地与低压地的危险
cyx7610
  • 积分:16461
  • |
  • 主题:80
  • |
  • 帖子:3613
积分:16461
LV10
总工程师
  • 2019-1-16 08:09:28
  • 倒数7
 
如是做隔离电源,肯定是不可以短接。
wdshuang09
  • 积分:4210
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:204
积分:4210
LV8
副总工程师
  • 2019-1-17 08:39:06
  • 倒数3
 
不安全,楼主是因为什么要把初次地连接一起呢?
不低调的低调
  • 积分:630
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:59
积分:630
LV6
高级工程师
  • 2020-8-6 23:25:51
  • 倒数2
 
安规测试有一项就是将两个短接的
tvr28
  • tvr28
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:322
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:322
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2020-10-11 18:03:24
  • 倒数1
 
为什么我发现原装戴尔笔记本适配器用1K电阻并联一个不知道是保险管还是压敏电阻连接AC输入插座的大地脚
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号