| | | | | 14V应该只是指直流灭弧电压,标注为25A14VDC,对应的应该还有个交流灭弧电压,比如25A100VAC,明白了吧? |
|
|
| | | | | | | 继电器线包是12V驱动的,这个14VDC指的是直流灭弧电压, 松川的 108-1AH-V .但是规格书上确实没有看到交流灭弧电压这个值
|
|
|
| | | | | 楼主还是将详细的资料列出 这个14v是触点的还是其它
|
|
|
| | | | | 从你说的条件,只讨论过电流能力,应该是没有问题的。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 没问题,比如是做为一台电源的输出。
在电源工作前,选继电器,再给PWM。
|
|
|
| | | | | 标称25A/14V的继电器,如果应用在高压100VDC/18A的电路中,存在风险,触点有可能黏住。 |
|
|
| | | | | | | 请看我标注的使用条件,假设使用条件是永远成立的。即不存在带载情况下强行脱扣引发的拉弧,也不存在电源先开机再闭合继电器引发的触点打火。 |
|
|
| | | | | | | | | 既然你的假设都是理想的情况,你有考虑过长时间带载工作及在高温下长时间工作的情况吗?就好比导线,你没有那么粗的线径,却非要走很大的电流,你觉得导线会不会发热?
|
|
|
| | | | | | | | | | | 可能是我没有表述清楚意思吧,其实我想说的是,这个继电器标称25A/14V,假设其在14V以下的输出电压,其可以长时间的工作输出电流18A,温升也在合理范围内,但是如果用在高压直流100V输出的时候,仅仅从过电流角度来考虑,是否需要将这个18A降额使用(因为前面假设不存在带载切断等拉弧情况了)? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 25A是电流、14V是电压,各是各,没有降额关系,只要是直流,即使1mA,也是14V,高于14V,1mA也会产弧,关不断。交流100V能关断,是因为会过零,电流电压都会过零。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | “只要是直流,即使1mA,也是14V,高于14V,1mA也会产弧”,这个指的是带载切断的情况下才会吧?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 先考察什么叫带载,1mA算不算带载?1uA呢?毛衣打火不知道多少电流?算不算带载?
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 最新回复 | | | | | | | 你自己想想啊,通过电流,就说明继电器闭合,此时用在输出100V还是10000V都已经不存在关系了。所以,只说电流,就跟电压没有一毛钱关系。
但是,这个电压影响的是什么?是能不能断开,14V的标称值,你用在100V,18A电流,这个可能需要断开的时候就无法断开,拉狐造成粘连。
|
|
|
|
| | | | | 25A继电器触点,长期通过18A的电流,在额定的温度和散热条件下,是没有问题的。
对于直流灭弧能力,可以大约按25Ax14V=350W的最大灭弧功率,再考虑裕度来使用,并不是说在直流使用情况下,绝对不能够超过DC14V。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 就极端的来说,如果继电器接点可以承受1000V的耐压,则在电流为0(空载)(或者无限趋近于0)的情况下,继电器接点也是可以开断1000V的,远不是交流峰值电压所限。
|
|
|
|