74HC240,不用的管脚怎么处理 ?

[复制链接]
查看: 1366 |回复: 4
1
mypower21DY
  • 积分:10506
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:510
积分:10506
LV10
总工程师
  • 2019-9-25 16:35:16
10问答币
如下图,为74HC240管脚图
目前,只用到六组(1A0-1A3、2A0 2A1),还有两组(2A2 2A3)不用.

请教:
不用的两组的四个管脚(2A2 2A3 2Y2 2Y3)如何处理 ?
悬空、接地,还是接VCC ?

非常感谢 !

备注:
附件为74HC240规格书。




附件:
74HC240D.PDF (326.86 KB, 下载次数: 1)



收藏收藏
mypower21DY
  • 积分:10506
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:510
积分:10506
LV10
总工程师
  • 2019-10-22 15:07:14
  • 倒数4
 
找到答案了:输入接固定的电平,高低均可,输出随便

Sandyzhou
  • 积分:3305
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:124
积分:3305
LV8
副总工程师
  • 2020-1-8 08:44:27
  • 倒数3
 
资料我下载了,感谢楼主
mypower21DY
  • 积分:10506
  • |
  • 主题:59
  • |
  • 帖子:510
积分:10506
LV10
总工程师
  • 2020-1-8 09:19:16
  • 倒数2
 
不客气
yzpc05d_x04
  • 积分:6298
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1034
积分:6298
版主
最新回复
  • 2020-3-21 09:27:00
  • 倒数1
 
你好,这个需要看各个引脚的特性决定;
一般情况下,是将输入引脚接10k电阻下拉到地,输出端悬空这样处理的。
目的是,可靠的将输出置为低,以降低芯片的损耗。