| | | | | | | 这个是我做的信号发生器从0HZ 逐渐向上加,蓝色和黄色对上上面图中的注入电阻的上下探头,
从这个图里是不是可以得到穿越频率是131.6HZ,相位裕量70度?
谢谢
|
|
|
| | | | | | | | | FRA测量fc和PM就是这个原理,没有分别,看波形,是131Hz和70度。是什么这么低的fc?
|
|
|
| | | | | | | | | | | viper22 做的DCM电源,70度的相位裕量应该是没问题的,fc=131HZ,这个有问题吗?
如果是这个频率比较低的话,是不是意味着动态响应不够,稳定性要好?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 负载突变时,过冲比较厉害,另低频增益应该很低,Regulation 不太好。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 就是说fc比较低的话,动态响应不好,反应迟缓,能量不能够及时补充给负载,所以过冲比较厉害,可以这样理解吧?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
这是换了环路参数,测试的新图,上面图中看到黄色的频率大约是1K,相位左边显示三十几,右边负的一百多,可能是示波器的问题
没正确捕获到,像图上这种fc和相位余量,应该算是合格的了吧?
|
|
|
|
|