| | | | | 密封盒子的话,开槽3.2mm时可以的,这个距离和所处环境有关系,还有和电路板漏电起痕有关.300
|
|
|
| | | | | | | 样品是开放式结构没有盒子的,骨架上也没有槽,在淘宝上找的变压器商家,沟通一下,在没有指定安规要求或者量产降本下,也有缩减相应安规措施的情况。
所以回到问题本身来,就是安规问题上,多少的让步下还能够保证使用安全。
|
|
|
| | | | | | | | | 1.电源耐压能过1500V2.初次级距离可以放到2.5mm
|
|
|
| | | | | 低于6.4mm就不安全,不过你可以用绝缘代替爬电,双重绝缘,每层厚度0.4mm,最少0.8mm即可搞定。
|
|
|
| | | | | | | 版主你好,我最近做了一个变压器,220Vacin,12Vout&5Vout 15W,反激拓扑,EFD20磁芯,4+4的标准骨架,原边绕组-》辅助绕组-》输出绕组1&2,都使用漆包线,线圈两侧都加了3.2mm的挡墙,同时原边线圈在骨架的二次侧胶带反包保证,保证,原边线圈到副变管脚的绝缘,从线圈的角度来说,原副边线圈安规距离能够满足了,但是我看在安规角度来说,磁芯也是算是一次侧,那个磁芯到副边管脚的间距也是不够的吧。所以想小型的变压器除了使用加宽骨架外,还有什么措施来保证安规吗。问题可能太初级,不好答复的话,能够给一些关键字,我去学一下也好 。
|
|
|
| | | | | | | | | 原边副边要吗安规间距,要吗双重绝缘
双重绝缘每层绝缘厚度不得小于0.4mm
漆包线漆皮厚度远不不满足0.4,视为不绝缘
马拉胶带厚度也远不不满足0.4,视为不绝缘
铁氟龙绝缘线绝缘厚度仅仅0.1,即使再分成2层做,厚度也不满足,因此要做3层,史称三层(三重)绝缘线。
即使三重绝缘线,安规也要求在直接与漆包线接触的拐角处再套一层(第四层)铁氟龙导管。
然后你把自己的方案对号入座看看
你第二个问题的关键词是:飞线
|
|
|