世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

KGPS中频感应加热 功率因素咨询

[复制链接]
查看: 1160 |回复: 5
1
chanown
  • 积分:143
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:11
积分:143
LV2
本网技师
  • 2012-7-10 16:35:20
10问答币
我们的是KGPS可控硅中频电源,工作时,三相工频电流经三相全控桥式整流电路整成脉动直流,经滤波器变成平滑直流送到逆变器,逆变成中频电流。 网上认识的一位师傅说我们炉子的功率因数很低,从下面我传的仪表显示照片看出来的,他说直流电压应该是500V,而我们的现在只有300V,因此功率因素只有0.6; 而设备商给我们的指导是 直流电压变动范围0--500V,随着功率增大,直流电压跟着增大 ;
到底是那位师傅还是设备商 说的对呢? 我们现在仪表显示的直流电压和直流电流时随着功率增大而增大,设备协议书要求功率因素0.85,请教各位了,谢谢!
收藏收藏
admin
  • 积分:32509
  • |
  • 主题:2330
  • |
  • 帖子:8891
积分:32509
管理员
  • 2012-7-10 20:42:19
  • 倒数5
 
帮顶下
chanown
  • 积分:143
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:11
积分:143
LV2
本网技师
  • 2012-7-11 08:03:47
  • 倒数4
 
谢谢帮顶之功,期待答案
nc965
  • 积分:93908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27419
积分:93908
版主
  • 2012-7-11 14:50:39
  • 倒数3
 
1、单看电流电压表是看不出功率因素的,有专门的表
2、既然是可控硅设备,就不要指望功率因素了,一定好不了
3、如果要求功率因素,就不能指望可控硅设备了
4、如果是特大负载,建议用单独的发电机组带这个负载,就不用管功率因素的问题了
chanown
  • 积分:143
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:11
积分:143
LV2
本网技师
  • 2012-7-12 10:39:39
  • 倒数2
 
额,有这种说法呀,我们设备协议书上写的功率因数是大于85%,是不是功率因数有很多种解释?
busizuwuyao
  • 积分:146
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:2
积分:146
LV2
本网技师
最新回复
  • 2024-3-28 10:12:37
  • 倒数1
 
确实单看电压表看不出功率因数,不过看他有智能表,应该能显示功率因数。客户是普通并联电源,目前直流电压300V,功率因数在0.6,当直流电压给到514V后代表整流全开通,功率因数会升高。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S.根据客户的反应,有用功296*216=63936,即63.9KW就足够。根据这种情况可以减电容相应的加电感,使频率不变的情况下,提高直流电压值到500V,相应直流电流减小到63936/500=127.8A.否则功率补偿设备就要添加。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报