世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

请问移相全桥变压器的那个隔直电容如何确定?

[复制链接]
查看: 5531 |回复: 7
1
dianyuanlearner
  • 积分:1822
  • |
  • 主题:159
  • |
  • 帖子:480
积分:1822
LV6
高级工程师
  • 2009-11-30 22:12:21
10问答币
想初步尝试做一款移相全桥电源,变压器那里的谐振电感已经设计好了,但是为了防止直流磁化,想加一个隔直电容,请问大家如何选取它?
我所知道的这个电容要求,一个是其耐压要够大,而是通流能力要满足,但是对于 其容量大小,真的不知道!盼望前辈们指点,感谢尽在不言中
收藏收藏1
xkw1cn
  • 积分:131441
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55633
积分:131441
版主
  • 2009-12-1 00:19:16
  • 倒数7
 
只要变压器开点气隙;不用隔直电容。
tanknet
  • 积分:1668
  • |
  • 主题:33
  • |
  • 帖子:475
积分:1668
LV6
高级工程师
  • 2009-12-1 04:43:23
  • 倒数6
 
一般用CBB或聚丙烯薄膜电容
耐压不需要太大,达到输入DC电压就行了,甚至我见过311v输入用250V CBB做的。通流能力必须强. 容量大小:峰值电流*周期 / 输入电压 * 10
sunxj_007
  • 积分:3727
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:1216
积分:3727
版主
  • 2009-12-1 08:07:56
  • 倒数5
 
请问,为什么要乘以10啊?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2009-12-1 08:24:48
  • 倒数4
 
电容上纹波电压取输入电压的1/10计算,根据C×△U=I×△T来计算就OK了。
zhiquanhe2003
  • 积分:267
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:12
积分:267
LV3
助理工程师
  • 2023-11-7 15:02:57
  • 倒数2
 
此处有个问题,电容上的纹波电压按1/10Vin电压来选,隔直电容的耐压是否就不需要按Vin的电压来选?当隔直电容选得足够大,比如5 * 2.2uF/100V/1210, 隔直电容上的纹波电压实际只有几V,为什么需要选很高耐压的隔直电容?是短路或其他一些异常情况会照成隔直电容上会有很大电压?



YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
最新回复
  • 2023-11-8 08:10:14
  • 倒数1
 
正常是这么多,当不正常时候估计就不会这么低电压了吧。
dianyuanlearner
  • 积分:1822
  • |
  • 主题:159
  • |
  • 帖子:480
积分:1822
LV6
高级工程师
  • 2009-12-1 13:26:34
  • 倒数3
 
:-)
真的谢谢大家了!这里热心人就是多
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号