设计DC-DC电源模块常见故障分析

[复制链接]
查看: 1306 |回复: 1
1
myh2008
  • 积分:951
  • |
  • 主题:141
  • |
  • 帖子:179
积分:951
LV6
高级工程师
  • 2010-1-31 13:16:16
尽管电源模块的可靠性比较高,但也可能发生故障,在DC-DC模块中,一般可能发生的故障有以下几种:
1、模块在使用过程中输出电压降低;
2、模块停止工作;
3、模块输出电压过高;
4、模块输入短路;
5、模块输出电流过大。
前两种故障一般不会带来很大危险,可以故障诊断电路检测并报警。
第三种失效方式比较危险,它可以烧毁应用电路,一般通过过压保护电路来实现过压保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
第四种会导致输入过流,严重时烧坏印制板,一般可以通过在输入端选择合适的保险管进行保护。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
第五种故障可以通过选择带有过流保护的电源模块,一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
收藏收藏
zhangzhanglili
  • 积分:254
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:136
积分:254
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2010-2-1 12:34:34
  • 倒数1
 
学一下 多谢LZ