| | | | | | | 这个变压器是带中心抽头的,全波整流输出电流100A,副边两组。计算截面积的时候,为什么不不除以2,而是根号2呢? |
|
|
| | | | | | | | | 你可以不管它除以几,你只需要看最后结果的单位截面积载流量是否合理 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 我刚才想了下,是否可以这样理解这个计算公式。。其实就是个等效电路。IO^2*R=I21^2*R+I22^2*R (R为输出电阻)
I21=I22=I0/2^(1/2)
按输出功率来计算,应该可以这样理解。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 这个采用了强迫风冷的方式,电流密度0.28也不算太高。正是因为电流密度的要求,所以我才需要解释,不一样的计算方法的出来的电流密度是不一样的。这关乎参数的设计 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 大家有变压器不找我做呀。。 小弟谢谢各位了。QQ 909993856 号码 13620991964 冯先生。 |
|
|
| | | | | 兄弟,我看你的主电路中有隔直电容!!
这种拓扑很难用峰值电流去控制吧!
还有主变压器选EE71两对是否大了!EE55两付应该足够了! |
|
|