世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

无极灯电子镇流器炸后级半桥MOS管

[复制链接]
查看: 1971 |回复: 5
1
chensh9682
  • 积分:118
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:4
积分:118
LV2
本网技师
  • 2012-11-10 13:51:55
10问答币
大家好,我想请教一各位,我的无极灯电子镇流器炸后级半桥MOS管,客户使用过程中总有1%的比例损坏,不知什么原因,原理图见附件!
eric.wentx
  • 积分:46973
  • |
  • 主题:486
  • |
  • 帖子:17006
积分:46973
版主
  • 2012-11-12 10:21:03
  • 倒数5
 
二个一起炸?
还有其他元件有没有坏?
MOS什么型号?功率等级?
高频还是低频无极灯?
chensh9682
  • 积分:118
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:4
积分:118
LV2
本网技师
  • 2012-11-13 13:36:47
  • 倒数4
 
二个一起炸,低频无极灯,2SK3569,11N60,20N60C3都有炸过,功率200W,250W,300W
艾青
  • 积分:2619
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:1086
积分:2619
版主
  • 2012-11-13 21:57:28
  • 倒数3
 
建议在MOS的GS端加个10K电阻。最好再加个12V稳压管。1%的损坏一般是这里的问题。省去这两个元器件也省不了多少成本。
chensh9682
  • 积分:118
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:4
积分:118
LV2
本网技师
  • 2012-11-27 21:46:51
  • 倒数2
 
谢谢三楼建议
xueyiranpiao
  • 积分:5731
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:1181
积分:5731
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2013-5-4 16:58:02
  • 倒数1
 
图看不清,目前低频无极灯镇流器一般用IR2156做,控制好你的死区时间,是不是死区电容选的太小,以至于上下桥的MOS管同时导通,炸掉;这种可能性最大。