| | | | | | | 双级结构。前面是boost升压,后面是全桥逆变,再接工频变压器,最后并网。 |
|
|
| | | | | 把你的MPPT注释掉,然后看看逆变部分是否出现问题了。 |
|
|
|
| | | | | | | 今天又上了一次电,用串口传了几组数据,第一组是mppt算法计算的电压,第二组是PV电压,第三组是PV电流。发现第一组数据在增大,第二组数据也在增大,第三组数据是个负数,很奇怪,绝对值也在减小。当然PV功率也是负数。不知道是不是霍尔电流传感器是不是有问题。 |
|
|
| | | | | | | | | MPPT算法有问题,霍尔没反。仔细查下你的MPPT算法先,估计哪里搞错了 |
|
|
| | | | | | | 另外逆变器输出的电流和电网电压相位什么关系呢?谢谢了 |
|
|