经常使用431+PC817,很多参数计算不知道具体是怎么计算的,只知道用,不知道来源,现在拿出几种接法来讨论下:

PC817在输出高低压时是不同的接法,低压时需要给431提供死区电流1mA以上。
12V时计算如下(A):
R1如果电路设计中需要IF最少要有5mA,那么对应的最大电阻就是(12-2.5-1.2)/0.005=1.66K;
R1还要保证最大电流不要超过光耦可靠的工作电流50mA,那么对应的最小电阻是(12-2.5-1.3)/0.050=164R.
上面是一个选择区间,因为R1最终还影响环路,通常选择470R或者680R.
5V时计算如下(B):
R1计算同上:5-2.5-1.3)/0.050=24R < R1 < (5-2.5-1.2)/0.005=260R ;
R2计算(5-1.8)/0.100=32R < R1 < (5-1.8)/0.001=3.2K,等式中1MA是死区电流,100MA是431最大工作电流,
但是式中的1.8V来自哪儿,怎么理解?
图C的接法又怎么理解,参数怎么计算?

最佳答案

查看完整内容

跟第一个的计算方法一样,只不过R2的作用是保证TL431的工作电流不通过PC817而已,因为D1的压降是1.1V左右,当R1的电流小于1mA,也就是TL431的工作电流,那么R2上压降不会超过1V,D1是不导通的,这样可以保证TL431的工作电流不参与环路。
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-5 11:09:43
 
跟第一个的计算方法一样,只不过R2的作用是保证TL431的工作电流不通过PC817而已,因为D1的压降是1.1V左右,当R1的电流小于1mA,也就是TL431的工作电流,那么R2上压降不会超过1V,D1是不导通的,这样可以保证TL431的工作电流不参与环路。
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2013-1-5 11:29:45
 
B和C接法有区别没,有没有优劣之分?
B的电阻算法1楼的写的对不对?红颜色的公式中1.8V是什么原因啊?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-5 12:10:02
 
我习惯与用C,因为好算,两个电阻的选择都简单。至于1.8V应该是TL431工作最抵电压吧,但1.8V基准都不正常工作了,我更习惯于用2.5V
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2013-1-5 12:35:43
 
R2固定1K,R1 《5-2.5-1.2/0.005=260R
R1 》 5-2.5-1.2/0.050=26R 两个值中选一个,这样算对不对?

我看到一个样品,5V输出,但是没有并电阻,有没有什么影响?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-5 12:53:14
 
计算中大于小于反了。没并电阻正常工作也问题不大。要是极限情况下设计不合理有可能有问题。
oldfang
  • 积分:6947
  • |
  • 主题:241
  • |
  • 帖子:2119
积分:6947
LV8
副总工程师
  • 2013-1-5 15:03:11
  • 倒数10
 
刚刚测试了下接法B中的电路,个人感觉还是要直观参数才有比较感性的认识。
图中R1电阻电压0.067V,电流0.6MA;R2电阻电压1.13V,电流2.2MA。
由此可以看出,如果电路反馈选用的小电流比如上面的0.6MA流过光耦,但是这个电流不能提供431死区电流让它可靠工作,所以要并R2增加电流让431稳定工作。
也就是说,如果在反馈环路中把光耦电流调成1MA以上,就可以不需要并电阻。
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2013-1-31 08:25:03
  • 倒数9
 
若是图C中二极管的K极端不是接431,而是接地的话,电阻R2的作用又是什么呢?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-31 08:32:10
  • 倒数8
 
那样来说,估计就是防干扰了
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2013-1-31 08:37:20
  • 倒数6
 
这个电阻好像也能对二极管分流呀
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-31 08:39:43
  • 倒数5
 
当然。可你接地的时候,用在什么地方?
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2013-1-31 12:00:39
  • 倒数4
 
用在Top swith TNY275l电路变压器次级输出反馈光耦上;还有用到运放+光耦去控制IC的占空比电路上。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-31 13:38:47
  • 倒数3
 
那VK点也不会直接接地啊。
ZJB318222
  • 积分:1170
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:291
积分:1170
LV6
高级工程师
  • 2013-1-31 13:51:03
  • 倒数2
 
请看图王工!

YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
最新回复
  • 2013-1-31 14:00:34
  • 倒数1
 
这样啊,第一个属于用稳压管稳压的。第二个跟楼主的原理一样,只不过楼主的图,认为电源是稳定的,调整VK点电压可以调整流过光偶原边的电流,而你这个,地是稳定的,通过调整运放输出电压来调整流过光偶的电流。道理一样。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2013-1-31 08:33:46
  • 倒数7
 
赞成最后一句话。至少我是这样理解的,就是如果你电路在任何极限状态下光偶原边的电流都不小于TL431正常工作的电流,就可以不需要这个电阻,这就是有的电路没有这个电阻一样可以正常工作的原因。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号