前段时间出差,厂家出现电压不稳的情况,一时间无法解决对我们公司造成了非常不好的影响。一直以来我们公司采用的是绵阳维博电子的变送器,一直应用在工频晶闸管系列产品中,这次应用在高频IGBT电源柜稳压反馈中,出现稳压电压波动的问题。后来采用了宇波霍尔传感器问题解决了。电源柜输出0-75V/3000A 输出电压波动:±0.2v。现在将霍尔传感器的优势以及与互感器的区别罗列如下(欢迎大家进行补充):
互感器利用电磁感应原理,即变化的磁场产生电场的原理。将两个线圈绕在同一个铁芯上,二次绕组感应出于一次绕组呈比例关系的电压或电流。因此,也有称互感原理或变压器理。
霍尔传感器是利用霍尔效应制作的传感器。当一个导体通过与外磁场垂直的电流时,在导体的与磁场及电流方向均垂直的方向上,会产生一个电势差。这个电势差与外磁场的磁感应强度及电流大小成正比,固定电流大小,电势差与外磁场的磁感应强度成正比。利用一次线圈产生外磁场,那么电势差与一次电流成正比,这就是霍尔传感器的原理。
从应用角度,两者相同之处在于都需要一次线圈产生磁场。不同之处之一在于互感器需要变化的磁场,而霍尔传感器可以是恒定的磁场,因此,前者只能用于交流测试,而后者可以用于交流和直流测试。不同之处之二在于互感器有铁芯,而霍尔传感器没有铁芯,前者对于频率来讲是非线性的,后者是线性的,因此前者适用的频段较窄,一般用于固定频段(如45~66Hz),后者频段较宽。不同之处之三是互感器较多的用于电能计量,相位指标是测量用互感器的重要指标。而霍尔传感器较多的用于控制或简单的电压、电流独立测试,一般不控制相位指标,也不提供相位指标(如50Hz的相位误差指标)。
霍尔传感器的其他优点还有: 精度高:在工作温度区内精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量。而普通互感器一般精度为3%至5%且适合50Hz正弦波形。 线性度好:优于0.1% 动态性能好:响应时间小于1μs跟踪速度di/dt高于50A/μs,霍尔传感器模块这种优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础。与此相比普通的互感器响应时间为10-12ms,它已 不能适应工作控 制系统发展的需要。 工作频带宽:在0-100kHz频率范围内精度为1%。在0-5kHz频率范围内精度为0.5%。 测量范围大:霍尔传感器模块为系统产品,电流测量可达50KA,电压测量可达6400V。 过载能力强:当原边电流超负荷,模块达到饱和,可自动保护,即使过载电流是额定值的20倍时,模块也不会损坏。 此外,霍尔传感器还具有体积小、重量轻、灵敏度高、抗电磁干扰能力强的优点。这使得霍尔传感器在工业领域应用越来越多,市场空间逐步增大。
|