世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

临界模式PFC之电感电流过零检测的疑惑

[复制链接]
查看: 4812 |回复: 4
1
ntuzxy
  • 积分:154
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:154
LV2
本网技师
  • 2013-3-22 19:03:11
10问答币
请问各位,临界模式的电感电流有哪些检测方法?
看了几个芯片的datasheet都是采用互感耦合,将PFC电感电流耦合到辅助线圈,再由这个辅助线圈完成过零点的判断。
现在我仿真一下发现辅助绕组提供的能量不足,如下图ZX电压只有毫伏级电压。。
收藏收藏2
ntuzxy
  • 积分:154
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:154
LV2
本网技师
  • 2013-3-22 19:24:08
  • 倒数4
 
请问怎样设置辅助电感及耦合系数能使得ZX点电压达到伏级?
对磁这方面不太了解啊。。。
yanpm
  • yanpm
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3011
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:1573
积分:3011
LV8
副总工程师
  • 2013-3-23 10:28:44
  • 倒数3
 
你的这种接法Vzx=Vz,只会随着你耦合电感充磁退磁导通或截止
你把R和zenor换个位置试试看啊
ntuzxy
  • 积分:154
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:26
积分:154
LV2
本网技师
  • 2013-3-26 12:19:23
  • 倒数2
 
en嗯,是这样的
想检测升压电感的电流变化(找出过零点),zener在这里是把ZX高电平钳位到5.6V左右,ZX还要与2V左右基准比较。。
希望在升压电感电流为零时,ZX处电压有明显变化。(-0.7~5.6)



yanpm
  • yanpm
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3011
  • |
  • 主题:23
  • |
  • 帖子:1573
积分:3011
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2013-3-26 12:29:59
  • 倒数1
 
解决了?恭喜你