前辈们帮看一下防雷电路是否有问题,4天炸了三次了!

[复制链接]
查看: 1412 |回复: 7
1
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-3-24 18:56:57
10问答币
前辈们帮我看一下,下图的电路在进行线-地雷击测试时压敏电阻是否起作用?是如何起作用的?还有在线-地加反向雷击是在-2KV时就爆炸了,而加+4KV时却没事!是不是在做线-地雷击测试时没有加 负压的? 损害的器件我用绿色标记,大家帮分析一下!
收藏收藏
小凡凡
  • 积分:3158
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:1175
积分:3158
LV8
副总工程师
  • 2013-3-24 21:59:16
  • 倒数7
 
好像接错了,14K102应该有1000V吧!似乎也不大合理。
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-3-25 07:48:24
  • 倒数6
 
怎么接错了?14D102为何不合理?并在线-线间的压敏电阻起到释放线间雷击时高于1000V时导通释放能量,但是先对地是怎么防雷的就不太清楚了。
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
  • 2013-3-25 11:05:33
  • 倒数5
 
前辈们帮着看一下啊,指点指点嘛!
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-3-25 11:40:11
  • 倒数4
 
好像起作用很小吧,怎么不在线对地之间加上压敏电阻或别的泄放器件,这样就能泄放线-地的浪涌了。
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-3-25 11:44:30
  • 倒数3
 
一个方向加没问题,另一个就有问题?
那个没问题的,没有多试几次,看看是不是每次都能承受住?
lds050301033
  • 积分:823
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:281
积分:823
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2013-3-26 07:45:02
  • 倒数1
 
我每种电压都打五次每次间隔一分钟。正压的4KV都过了,而反向的3KV没过。打正向能过,反向一定能过吗?
mmc_21
  • 积分:11661
  • |
  • 主题:78
  • |
  • 帖子:818
积分:11661
LV10
总工程师
  • 2013-3-25 12:41:54
  • 倒数2
 
没有对地线的保护
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号