  • 2013-4-17 10:41:42
10问答币
两个批次的变压器满载情况测试输出,输入电压分别为195.5/230/264.5,输出为批次1: 6.2/7.3/8.3;批次2: 5.7/7.4/9.2。规格书的额定点为230V/7.0±0.5V。有哪些原因会造成两个批次输出差异那么大呢?
收藏收藏
ant
  • ant
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:326
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:78
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2013-4-17 12:48:06
  • 倒数2
 
从你的参数中发现230V、7V的那组,第1批、第2批的输出只有0.1V的差异,测量一下电阻,看看压降是否有出入。
deepblue
  • 积分:699
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:188
积分:699
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2013-4-17 13:21:40
  • 倒数1
 
不好意思,忘记说了,230V那组是可以接受的,主要是195.5和264.5两组,输出相差有点大了