| | xkw1cn- 积分:131459
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55635
积分:131459 版主 | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 一般气体放电管是串联压敏,对地泄放;
不知到和共模电感并联,防护的时候相当于短路掉了共模电感,这是什么原理? |
|
|
|
| | | | | | | | | 防护的时候相当于短路掉了共模电感,瞬间短路,放电之后又恢复了开路,没问题的。 |
|
|
| | | | | 最新的体会为浪涌时,气体放电管击穿,
防止共模电感和X电容Y电容产生谐振后进一步损坏整流桥或者开关管。 |
|
|
|
| | | | | 共模电感有四只脚,如何并联?
防雷,但是效果一般。管子还是要炸的。 |
|
|
| | | | | 我看到的共模电感并联气体放电管方法如下图所示;
某些厂家使用低成本的方案,使用PCB制作空气放电间隙来替代。
|
|
|
| | | | | 防雷,功能应该和共模电感在PCB上加“放电端”类似。 |
|
|
| | | | | 这方法不错,确实雷击的时候,前面的电感会引起后面整流桥坏。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 选用压敏电阻MOV(14D561K)和气体放电管L5G600L等跨接于输入线与大地之间。放电管的工作原理是在玻璃管或陶瓷管中注入惰性气体,惰性气体平时不导电,当电场强度强到一定的时候,惰性气体开始电离导电,泄放雷电流。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 气体放电管并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏。正常情况下,这些器件并不会影响信号的正常工作。然而,在电压浪涌情况下,GDT产品可转换到低阻抗状态,使能量离开敏感的设备。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 雷击波会在共模电感上感应出很高的电压,与本身的电压结合后,会对后级的元件进行破坏,所以选用GDT气体放电管。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 市面上的开关电源很少用气体放电管,见过比较多的是压敏电阻 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 怎么理解雷击电压被电感抑制?电感所抑制的是电流,而不是电压吧?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 气体放电管是防止瞬间高压的产生,电压高到一定程度时就会放电,与压敏电阻的区别是:放电管的电压高些,压敏电阻低些,半导体器件更适合压敏电阻。防雷一般用热敏电阻,串在输入端。 |
|
|
| | | | | | | | | 并接的放电管,电压不是很高,有的只有30V,就是在测试雷击浪涌的时候把共模绕组感应的电压放掉, |
|
|
|