世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

谁知道共模电感并联气体放电管是干什么用的?

[复制链接]
查看: 15596 |回复: 28
1
brucewilliam
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:164
LV2
本网技师
  • 2010-4-29 22:45:39
10问答币
看到有些电源模块的输入第一级共模电感两端并联两个气体放电管,不知道哪位达人知道其奥妙
期待高手的出现。
收藏收藏4
暂时堕落
  • 积分:373
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:41
积分:373
LV4
初级工程师
  • 2010-4-29 23:26:43
 
xkw1cn
  • 积分:131459
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55635
积分:131459
版主
  • 2010-4-30 00:22:55
 
防雷击等瞬态过电压的。
lgdyl1983
  • 积分:3816
  • |
  • 主题:109
  • |
  • 帖子:642
积分:3816
LV8
副总工程师
  • 2010-8-30 23:22:52
 
雷击的时候,管子会出现什么样的状况?
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2010-4-30 08:39:44
 
雷击的时候瞬态放电用的。
brucewilliam
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:164
LV2
本网技师
  • 2010-5-4 22:39:45
 
一般气体放电管是串联压敏,对地泄放;
不知到和共模电感并联,防护的时候相当于短路掉了共模电感,这是什么原理?
xiaoliangyl
  • 积分:9465
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:3650
积分:9465
版主
  • 2011-9-24 08:52:25
 
一般气体放电管是串联压敏,是并联吧?
Bodoni
  • 积分:12335
  • |
  • 主题:253
  • |
  • 帖子:5180
积分:12335
LV10
总工程师
  • 2011-9-24 10:01:50
  • 倒数10
 
防护的时候相当于短路掉了共模电感,瞬间短路,放电之后又恢复了开路,没问题的。
brucewilliam
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:164
LV2
本网技师
  • 2010-8-19 22:14:58
 
最新的体会为浪涌时,气体放电管击穿,
防止共模电感和X电容Y电容产生谐振后进一步损坏整流桥或者开关管。
magic
  • magic
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1305
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:301
积分:1305
LV6
高级工程师
  • 2010-8-19 22:59:12
 
现在很多雷击都这样做了
楚天?
  • 积分:3877
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:1224
积分:3877
版主
  • 2010-8-20 01:45:51
 
共模电感有四只脚,如何并联?
防雷,但是效果一般。管子还是要炸的。
brucewilliam
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:164
LV2
本网技师
  • 2010-8-30 22:33:43
 
我看到的共模电感并联气体放电管方法如下图所示;
某些厂家使用低成本的方案,使用PCB制作空气放电间隙来替代。

comm.JPG

24.74 KB, 下载次数: 365

Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2010-8-31 07:53:31
 
防雷,功能应该和共模电感在PCB上加“放电端”类似。
sunxj_007
  • 积分:3727
  • |
  • 主题:52
  • |
  • 帖子:1216
积分:3727
版主
  • 2010-8-31 08:33:26
 
这方法不错,确实雷击的时候,前面的电感会引起后面整流桥坏。
brucewilliam
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:27
积分:164
LV2
本网技师
  • 2010-9-16 11:15:52
 
大家都在说防雷时使用,关键是原理上如何分析?
powerliu
  • 积分:4224
  • |
  • 主题:79
  • |
  • 帖子:1695
积分:4224
LV8
副总工程师
  • 2010-9-17 09:30:25
 
主要是对雷机等起作用吧。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2010-10-16 09:49:22
 
选用压敏电阻MOV(14D561K)和气体放电管L5G600L等跨接于输入线与大地之间。放电管的工作原理是在玻璃管或陶瓷管中注入惰性气体,惰性气体平时不导电,当电场强度强到一定的时候,惰性气体开始电离导电,泄放雷电流。

langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2010-10-16 09:52:35
 
气体放电管并联在类似电源线、电信线、信号线和数据传输线等敏感设备的前端,进而保护它们免受因闪电和设备开关操作引起的瞬间突波电压的破坏。正常情况下,这些器件并不会影响信号的正常工作。然而,在电压浪涌情况下,GDT产品可转换到低阻抗状态,使能量离开敏感的设备。
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2011-9-19 15:54:59
 
雷击波会在共模电感上感应出很高的电压,与本身的电压结合后,会对后级的元件进行破坏,所以选用GDT气体放电管。
xiaoliangyl
  • 积分:9465
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:3650
积分:9465
版主
  • 2011-9-24 08:52:37
 
市面上的开关电源很少用气体放电管,见过比较多的是压敏电阻
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2015-7-24 10:58:02
  • 倒数9
 

一般来说共模电感的功用除了在EMI防制上的效果外,在雷击瞬间时,假设电感不饱和的情况下,雷击电压会被电感所抑制住,而产生出的雷击电流涌波也会比较低。但实际上共模电感会在发生电击瞬间后的几ms产生瞬间饱和现象,电感的阻抗瞬间消失,所有的电击电流涌波直接经由桥式整流器进入大电容。
所以,防止共模电感在瞬间饱和的一般对策有加gas tube(气体放电管)、尖端放电layout等等。

zmf4420
  • 积分:107
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:107
LV2
本网技师
  • 2015-11-5 17:19:51
  • 倒数3
 
那么这个放电管的选型应该怎样选?多少伏多大通流?
johnxih
  • 积分:2734
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:946
积分:2734
LV8
副总工程师
  • 2015-11-7 17:43:50
  • 倒数2
 
怎么理解雷击电压被电感抑制?电感所抑制的是电流,而不是电压吧?
nc965
  • 积分:94003
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27446
积分:94003
版主
  • 2015-7-24 11:54:11
  • 倒数8
 
共模电感两端共模电感有4端吧
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2015-8-19 10:09:19
  • 倒数4
 

youngmee
  • 积分:1390
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:224
积分:1390
LV6
高级工程师
  • 2015-7-24 12:55:48
  • 倒数7
 

防的是差模,不是防共模的。
songlsx
  • 积分:5251
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:1071
积分:5251
版主
  • 2015-7-24 14:23:11
  • 倒数6
 
气体放电管是防止瞬间高压的产生,电压高到一定程度时就会放电,与压敏电阻的区别是:放电管的电压高些,压敏电阻低些,半导体器件更适合压敏电阻。防雷一般用热敏电阻,串在输入端。
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7558
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1110
积分:7558
LV8
副总工程师
  • 2015-7-24 14:57:51
  • 倒数5
 
并接的放电管,电压不是很高,有的只有30V,就是在测试雷击浪涌的时候把共模绕组感应的电压放掉,
风中的沉默
  • 积分:507
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:87
积分:507
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2018-8-15 08:17:21
  • 倒数1
 
你好,版主,请问气体放电管通常用多大耐压的?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)