1
weixiao123
  • 积分:194
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:42
积分:194
LV2
本网技师
  • 2013-6-18 21:52:12
10问答币
现有一款DC转DC电源。输入为DC21.6V~360V输出有两组为DC7V0.3A 和DC5V0.2A 用低压测试时输出正常、但用一个桥堆KBP206转高压DC时就会炸机、 琢摩了很久找不到原因、 特在此向各路高手求教!!!


收藏收藏
xiaoliangyl
  • 积分:9465
  • |
  • 主题:35
  • |
  • 帖子:3650
积分:9465
版主
  • 2013-6-19 09:04:16
  • 倒数4
 
”但用一个桥堆KBP206转高压DC时就会炸机“,,这句话是什么意思?图上没找到KBP206啊
20020672
  • 积分:1742
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:531
积分:1742
LV6
高级工程师
  • 2013-6-19 09:13:44
  • 倒数3
 
桥堆是不是整流桥?整流220VAC后来供?220VAC整流出来有311V左右,过压没有?
weixiao123
  • 积分:194
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:42
积分:194
LV2
本网技师
最新回复
  • 2013-6-19 12:35:31
  • 倒数1
 
量了下整流后直流270V、 但还是有60~70V交流电压,
weixiao123
  • 积分:194
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:42
积分:194
LV2
本网技师
  • 2013-6-19 12:32:52
  • 倒数2
 
桥堆是外接的、 只是把市电转直流用 接1、 3 端口