| | | | | 没人碰到过吗?我记得以前用双极性时没有这问题,波形很干净,好奇怪啊!!! |
|
|
|
| | | | | | | [size=13.63636302947998px]谢谢了,我回头加下试试,行不行都和你反馈下 |
|
|
| | | | | | | 加了试了下,没有明显改善,1mH,双线并绕的,铁硅铝电感,不知可行否? |
|
|
|
| | | | | 是开关频率?你是并网还是离网?并网容易出现这个现象 |
|
|
| | | | | | | 是的,里面出现的是开关频率,滤不掉....现在是离网状态带阻性负载,要实现并网的 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | 你的滤波是双电感吗?即L、N各有一个电感吗?
如果是的话,应该不会出现的啊
我们以前做的,输出的波形都挺好的 |
|
|
| | | | | | | 以前是的,现在都在L上,用LCL效果好得多,还有一个重要原因,采集电压是用单独的互感器接的示波器,用输出电感上并个104小电容干扰就消失了 |
|
|
|
|
| | | | | 楼主,这个问题最终解决了吗?
你说用了LCL滤波会好些,最终的解决方案是什么呢? |
|
|
|
|