变电站交直流屏交流接触器故障分析

[复制链接]
查看: 1164 |回复: 0
1
smallkitey
  • 积分:182
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:9
积分:182
LV2
本网技师
  • 2010-5-4 18:22:40
天英科技(TIANES)多年来为大量电气成套厂商提供了满意的系统解决方案,具有挂网运行2200天无故障记录,获得各大电力公司一致好评;同时天英科技(TIANES)凭借高素质研发队伍、丰富的现场使用经验,根据不同应用领域的需求和环境,作出不同的对策。
1.故障现象
2007年3月24日15时20分35kV小吴站站用变C相熔断器绝缘子突然爆裂,由于没有及时更换,致使电源缺相运行,使1#交流接触器衔铁线圈烧坏。
2007年7月20日10时25分小吴站35kV小吴线路C相接地及交直流屏1#交流电源故障指示灯闪烁几次后、指示灯亮。值班员认为交流电源故障是35kV线路接地故障引起的,没有断开站用变电源进线开关。11时45分35kV线路接地故障点找到,线路停运抢修。下午35kV线路恢复正常运行,但交流电源故障指示灯亮,故障没有消除。检修人员到后检查发现1#交流电源接触器衔铁线圈烧坏、外壳发生变形。
农村35kV变电站大多是单电源进线的小型或简易变电站。设计上一般用一台站用交流电源(即将一台站用变压器接在电源进线断路器的外侧)和蓄电池配合。而厂家设计交直流电源屏时,考虑用户安装进线电源的灵活性,大多为双电源进线设计,如图1所示。

2.事故分析
针对交流接触器烧坏的情况,检修人员现场用仪器模拟交流电源进行试验和分析。正常运行情况下,站用变压器供电。其控制回路由站用变压器低压侧C1相开始,经三只欠压继电器3YJ、4YJ、5YJ的三对串联常开接点,备用电源回路交流接触器1JC的常闭辅助接点1-2,正常供电回路交流接触器2JC的线圈,再接到A1相上,使交流接触器2JC动作。
站用变电源及线路发生故障时或因一相保险熔断而失压时:A相电压降到YJ继电器动作临界点(160V)时,由于备用交流电源无进线,交流接触器1JC的线圈不动作,1JC的辅助常闭接点1-2闭合。而使交流接触器2JC的线圈处于带电状态。欠压继电器5YJ来回动作其常开接点断开—闭合—断开、引起交流接触器频繁吸合。
欠压继电器YJ来回动作其接点的容量不足易发生粘连或烧断,交流接触器频繁吸合,线圈和衔铁易发热烧坏、甚至使交流接触器的外壳发生变形。
当A相电压降到YJ继电器动作临界点以下或0V时,欠压继电器5YJ动作其常开接点断开,交流接触器2JC的线圈不动作。测量线圈两端电压为零、相地电压为仪器所施电压。根据故障现象把A相电压升至正常、C相电压降至为0V,线圈两端电压为相电压。经测量、检查电压继电器3YJ的常开接点烧坏粘连,是引起线圈和衔铁发热烧坏的原因。
3.预防措施
由于35kV小吴站处于雷击多发区,易发生单相接地的特点并结合欠压继电器YJ的接点容量小的情况,将欠压继电器YJ的启动机构改用DZ—52型交流中间继电器代替,设备一年来运行正常
收藏收藏
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号