功率等级15kw,模块采用VINCOTECH的一字型三电平模块,当功率达到5KW时,接PV电池板并网的电流波形如下:


接直流电源,运行于给定有功电流给定模式下,并网电流波形如下:


请问各位大侠,为毛MPPT模式下,电流谐波更好???控制参数均相同。
收藏收藏1
w137155390
  • 积分:1252
  • |
  • 主题:61
  • |
  • 帖子:511
积分:1252
LV6
高级工程师
  • 2013-6-26 11:33:40
 
你进行谐波分析了么?畸变率分别是多少呀?有时候靠形状去判断并不是完全可靠的
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-26 14:23:56
 
但是。。。明显直流电源的那个有畸变啊。。。
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-26 12:24:54
 
直流电源是隔离的吗?
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-26 14:23:16
 
是啊,要不我看看直流电源的电流稳定不?
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-26 15:23:00
 
是不是两者阻抗不同造成的?
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-26 15:25:30
 
不太明白,请讲解下。
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-26 16:04:12
 
我也是猜测,就是PV电池板和直流源两者的阻抗不同带来的影响
XIAOTU80
  • 积分:17601
  • |
  • 主题:395
  • |
  • 帖子:5620
积分:17601
版主
  • 2013-6-26 17:37:36
 
顶一下
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-27 08:52:45
  • 倒数10
 
还是不明白。。。是不是指电源等效串联电阻的大小?
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-27 08:56:32
  • 倒数9
 
我也只是猜测,你尝试更改控制环路的PI参数看看
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-27 09:37:19
  • 倒数8
 
问题是,现在两种情况的PI参数是相同的。。。
前馈,解耦,滤波,超前移相器,所有控制的都一样。。。
唯一区别,一个是恒定id_ref控制,一个是恒定Vdc_ref控制。
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-27 12:56:40
  • 倒数7
 
一个是控电流?一个是控电压?
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-27 15:16:34
  • 倒数6
 
嗯。所以理论上当然是控电流的应该好啊
心囚蓝魔
  • 积分:4537
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1873
积分:4537
LV8
副总工程师
  • 2013-6-27 15:27:38
  • 倒数5
 
方便的话将两者的控制方式都改为一致的对比一下,看看只有输入的源不同,两者有什么不同
jackie0726_0
  • 积分:324
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:101
积分:324
LV4
初级工程师
  • 2013-6-27 15:55:32
  • 倒数4
 
不方便。。。接电池板的话,电压不够,BOOST得工作。。。
jiluo1987
  • 积分:364
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:19
积分:364
LV4
初级工程师
  • 2014-1-15 21:03:13
  • 倒数3
 
简而言之 这是环路参数设计的问题
对比这两种波形,从肉眼去判断电流THD好坏是不科学的,将电流信号接入功率分析仪,仔细看各低次谐波含量,尤其是2,3,5,7次谐波THD。
第一个波形是电压电流双环控制,看波形低频增益不够,奇次谐波含量较大,死区对过零点影响很明显,明显有台阶,且波形顶部消平。需要对PI再做调整。
第二个波形是单环电流控制,由于没有引入电压环,母线引入的低次干扰明显少了很多,正弦度比较好,同第一幅图死区影响是没有变化的,波头有点震荡,由于输出功率比较小,跟LC?LCL?谐振频率有一定关系,可以加大调节电流环P,减小I试试。
如果PI调节都达不到理想效果,不妨检查硬件电路,包括采样,EMI干扰等。
如果想进一步改善波形,可以加入重复控制等其他软件算法,最终会得到很好的波形。
ximeikeps
  • 积分:151
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:17
积分:151
LV2
本网技师
  • 2014-5-22 09:38:55
  • 倒数2
 
希望各位技术总工在以后的三电平光伏逆变设计方案中,可以考虑一下国产品牌银茂微 三电平集成IGBT模块。 多多支持国产品牌IGBT器件。
附件是三电平I型集成模块资料各位有时间可以查看一下 谢谢!

SilverMicro-三电平three level IGBT module.pdf


需要更多技术支持可加Q:2193775122 tony

sunwei
  • 积分:139
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:10
积分:139
LV2
本网技师
最新回复
  • 2015-1-5 15:21:25
  • 倒数1
 
pv组件电流不会反灌。直流电源能量可能反灌。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号