| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 最近,类似你这样的提问越来越多了。。。。你连参数都不给别人,别人怎么知道你参数是不是设置的有问题? |
|
|
| | | | | | | 你好,图如上所示。2脚那边由于multisim软件不好浮地驱动,所以我给了固定信号。请你看看我这点路是否参数有问题。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 恩,是因为2脚我直接给了固定信号。你能不能回答我的问题?麻烦你了。 |
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 如果不闭环,在L2进入DCM状态后,输出电压是变化的。 |
|
|
| | | | | | | 我的电感量按公式计算是160uh,我改为200uh,应该不会进入断续模式吧? |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | 什么情况下会进入DCM模式?负载越小越可能进入。你就是采用2mH,空载一样是DCM。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 3842的2脚是恒定的没有反馈,输出电压肯定会随着负载的变化而变化的 |
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | 这个跟印制板布局及测试方法有很大关系,你可以考虑在测试点位置加一个独石电容看看。 |
|
|
|
|
| | | | | 你没有反馈环,只是通过初级设定了恒定PWM,所以随着带载不同,输出电压也是变化的,你测试一下你的PWM输出占空比是不是恒定的? |
|
|
|
| | | | | | | 下载一个UC3842的PDF资料,按典型电路接就可以了 |
|
|
| | | | | | | | | 另外,3842的锁定电压好像是12V,正常工作电压要大于12V才可以 |
|
|
| | | | | | | 我上面的仿真图中UC3842的外围电路就是最普通的接法,你可以试试。 |
|
|