haulm
  • haulm
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:158
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:6
积分:158
LV2
本网技师
  • 2013-8-11 11:49:54
10问答币
发现一个问题,即PWM整流器工作后,后级逆变器会出现故障,比如驱动的316出现保护,逆变器带电动机是启动电流大。
如果用不控整流给逆变器供电则没这回事,整流器和逆变器的驱动电源都是各自隔离的
帮忙分析,谢谢先
收藏收藏
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-8-11 12:04:52
  • 倒数6
 
最好上图分析吧。
haulm
  • haulm
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:158
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:6
积分:158
LV2
本网技师
  • 2013-8-11 19:16:49
  • 倒数2
 
整流器和逆变器都用三相六开关桥,中间用母线电容连接
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
  • 2013-8-11 12:09:05
  • 倒数5
 
这是单相还是三相的双向整流器?
haulm
  • haulm
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:158
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:6
积分:158
LV2
本网技师
  • 2013-8-11 19:15:52
  • 倒数3
 
三相双向高频整流器,拓扑是传统的三相六开关桥
樊志坚
  • 积分:3181
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:1223
积分:3181
版主
  • 2013-8-11 13:04:39
  • 倒数4
 
在启动电机时,监视直流母线电压
threetigher
  • 积分:3475
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1822
积分:3475
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2013-8-11 22:11:25
  • 倒数1
 
3楼的建议挺好。可能是前级PWM没控制好,导致重载时母线跌落。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号