氧化锌压敏电阻的选取!!!

[复制链接]
查看: 672 |回复: 1
1
haha747681295
  • 积分:103
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:0
积分:103
LV2
本网技师
  • 2013-11-1 23:14:58
20问答币
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA。一般选择原则为:
对于直流回路:V1mA≥2.0VDC
对于交流回路:V1mA≥2.2V有效值 这个怎么理解???
比如要保护的器件耐压为Vdc=550Vdc,器件的工作电压V=300Vdc,那么我们选择压敏电阻的范围是多少?怎么算的,请详细些,多谢各路大神了!!!
收藏收藏1
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
最新回复
  • 2013-11-4 17:42:14
  • 倒数1
 
压敏电阻虽然能吸收很大的浪涌电能量,不能承受毫安级以上的持续电流,在用作过压保护时必须考虑到这一点.压敏电阻的选用,一般选择标称压敏电压V1mA和通流容量两个参数.
1
、所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压.指在规定电流下的电压值,大多数情况下用1mA直流电流通入压敏电阻器时测得的电压值,其产品的压敏电压范围可以从10-9000V不等.可根据具体需要正确选用.一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值.VAC为额定交流电压的有效值.ZnO压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命.如一台用电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=2.2VAC=2.2×220V=484V
选用471耐压就可
471的直流耐压为[email=470V+/-10%@1mA]470V+/-10%@1mA[/email],即423-517V,在你的范围内,所以是合适的。