各位高人,对于采用全桥逆变器的单相高频UPS,输出没有采用变压器隔离,会不会造成漏电导致危险?
收藏收藏
tiezhuyx
  • 积分:1636
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:334
积分:1636
LV6
高级工程师
  • 2013-11-11 20:04:08
  • 倒数4
 
你说的就是输出没有采用隔离变压器隔离,其实UPS采用变压器隔离是因为母线没有那么高,逆变不出来你所需要的220V,这个时候隔离变压器的主要作用就是升压的,隔离只是附加功能;高频UPS一般都有升母线的功能,能直接逆变出220V电压,不需要输出使用变压器。至于漏电是系统的原因,或者地线没接好,和用不用变压器隔离没直接关系。
lt2589963
  • 积分:240
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:60
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2013-11-11 20:23:13
  • 倒数3
 
也不大懂,,来学习啦
haneaton
  • 积分:222
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:10
积分:222
LV3
助理工程师
  • 2013-11-11 21:50:37
  • 倒数2
 
最近看了一些光伏并网的论文,现在光伏逆变器都采用了很多降低共模电流的拓扑和控制方法,但是UPS和EPS好像都没有考虑到这些,但是很多EPS和UPS都是采用的变压器隔离,一定程度上规避了这些问题,但是如果采用高频逆变器结构,无法隔离,那么共模电流就会直接出去了,而且很难滤除,不知道现有的EPS和UPS是不是都没有考虑这些问题?
另外,UPS很多都采用了半桥结构,不知道是否于此有关
tiezhuyx
  • 积分:1636
  • |
  • 主题:32
  • |
  • 帖子:334
积分:1636
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2013-11-12 21:21:30
  • 倒数1
 
半桥结构是省成本的结构,不过和UPS和逆变器打交道的几年,我还真不知道怎么降低共模电流的方法,只是略微知道点这个和拓扑结构有关系,至于什么关系,还请楼主明示