开关电源元件级设计之67
无源无损箝位元件精确计算
反激变压器是一个耦合电感,任何耦合电感都不可能在每个周期内完全传递能量,所以就有了遗漏感应能量的说法,漏感针对硬开关(软开关除外)的电源是有害的,RCD箝位电路在反激电源普遍采用,不少工程师在设计RCD时多数采用调试的方法,这样也不能说不妥,只是具有盲目性,下面通过实例来说明RCD的计算方法
IN:85-264V
OUT:48V2.5A
Fs=65KHz
变压器PQ3230
原边电感Lp=200uH
漏感Lk=5uH
MOSFET:Vdss=650V
Ipk=3.8A
计算最大输入DC电压
Vimax=Viacmax*1.414
Vimax=264V*1.414
Vimax=373V
计算电阻
R=(Vdss-Vimax)*(Vdss-Vimax)*2/(Ipk*Ipk*Lk*Fs)
R==(650V-373V)*(650V-373V)*2/(3.8A*3.8A*5uH*65KHz)
R=32.7K
取值33K
漏感能量
Pk=Ipk*Ipk*Lk*Fs*0.5/1000
Pk=3.8A*3.8A*5uH*65KHz*0.5/1000
Pk=2.3W
箝位电压
Vclamp=Vdss*0.9-Vimax
Vclamp=650V*0.9-373V
Vclamp=212V
计算电容
C=Vclamp/(Vclamp*0.1*R*Fs)*1000000
C=212V/(212V*0.1*33K*65KHz)*1000000
C=212V/45474*1000000
C=4662pF
取值472M/1KV高压电容
二极管
计算:略
元件确定:
R用2个68K2W并联
C用472M/1KV高压电容
开关电源元件级设计之67
无源无损箝位元件精确计算 |