| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 三相输入电压波动一般选择±15%可以了。我记得三相不可控整流输出电压有效值是1.35倍的输入电压,你说的用什么驱动是什么意思?是不是用什么拓扑及控制IC啊 ? |
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 半桥的话什么IC好一点?
双管反激的话用什么IC做好点?3842怎么样? |
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 拓扑跟你的输出功率有关系的,你要做多大功率等级的电源? |
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 那是最后才加上的哦。
设计要求不高,用反激,关键成本不会太高。 |
|
|
| | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | | | | 用反激这个个功率等级及如此的输入电压,估计也不好设计。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 整流之后有600V了,建议用半桥,最好用900V的管子, |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 没问题的,呵呵~~~
瑞萨有1200V的管子,双管反激也可以撒。大功率电源中的辅助电源基本都是反激电源的。 |
|
|
| | | | | | | YTDFWANGWEI:我记得三相不可控整流输出电压有效值是1.35倍的输入电压,
东方:你说的是什么意思?
XW:是不是说,如果电压是380V,那么三相不可控整流输出电压就是380X1.35=513V?
东方:没有这么简单,注意王斑竹强调的是“有效值”!
XW:整流之后就是直流了,也有有效值?
东方:有啊!例如,单相全波整流,平均值是0.9U,而有效值呢?还是U。
XW:那我怎么用这个“有效值”?
东方:请王斑竹解释一下吧。 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 请问东方先生,你认为这个电压应该是多少呢?能不能使电压高一点。513V 有时不太够高。最好有600V,行吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | 高一点应该是可以的,但要达到600V……
XW:让我想想看!
东方:而且要使劲想! |
|
|
| | | | | | | | | | | XW:我想出来了!
东方:想出什么?
XW:提高三相整流电压呀!
东方:提到多少高?
XW:理论值是620V。
东方:那要花不少银子吧?
XW:不用银子。加一根线。铜线。
|
|
|
| | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
我把它放大了。试验了一下,确实可以达到600V以上,谢谢啦! |
|
|
| | | | | 现在我也遇到这样的问题,就是用三相输入做一个辅助电源。辅助电源的功率较小,小于150W,基本选定用反激了。
由于这个三相整流之后的电压在500V以上了,和之前用单相220V输入的话在设计上有什么要注意的呢?之前没整过这个三相输入的,请做过的指点一下,谢谢 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 开关损耗和容性开通损耗与频率在成正比,开关频率高了后变压器的匝数也少一些,铁损也相对大了一些,不利于散热,个人观点。谢谢 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 在220反激输入的时候,用过50K 100K的,那个大家说是正常的频率范围啊 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 220的时候是正常的频率范围,但是母线电压高后就要注意一点了啊,母线翻一倍,容性开通孙好就要变4倍了啊,在说电压高的管子驱动电容也大,开关交叉损耗也大了啊。个人意见 不要过50KHZ 当然有FAN那另当别论了 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 谢谢,也是从损耗角度说,怕损耗大,效率上不去是吧
另外反激的100K的频率应该属于正常吧?上次和一个工程师聊的时候这么说,看到他诧异的眼神,让我甚是不解 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 呵呵
现在我想的是大家回答我反激开关频率100K正常不?大家做反激一般的开关频率在多大?谢谢 |
|
|