世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

如何判别UC3842是否损坏

[复制链接]
查看: 1786 |回复: 2
1
168ping
  • 积分:2446
  • |
  • 主题:249
  • |
  • 帖子:523
积分:2446
LV8
副总工程师
  • 2010-6-22 12:23:58
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是uc3842(或KA3842).下面简单介绍一下uc3842好坏的判断方法:
在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测uc3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,uc3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则uc3842已损坏.
上电测试输出,若有输出电平则说明管子正常,测试6脚与5脚电阻,如果非常小说明管子损坏.

在uc3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则uc3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,uc3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低).
由于uc3842(KA3842)的工作电压和输出功率均与UC3843(KA3843)相差甚远, 3842系列和3843系列在启动电压和关闭电压方面也存在着较大的区别.前者的启动电压为16V,关闭电压为10V;后者的启动电压为8.5V,关闭电压为7.6V.这两个系列的IC不能直接代换.如确有必要用后者代换前者时,要对电路加以改造方可.因此,这一点在维修工作中必须要注意.
收藏收藏
nc965
  • 积分:93940
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27429
积分:93940
版主
  • 2010-6-22 15:21:39
  • 倒数2
 
维修经验之谈,谢谢。
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
最新回复
  • 2010-6-22 15:34:22
  • 倒数1
 
还不错。