开关电源EMI滤波器设计

[复制链接]
查看: 1552 |回复: 3
1
mrleung
  • 积分:103
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:0
积分:103
LV2
本网技师
  • 2014-5-18 15:25:56
10问答币
请问我的这个原理图有没有错啊?本人对参数不太理解,共模电容我用了2个5.6nf的 差模电容我使用了3个0.47uf的,其实具体怎么计算出来,我是不明白的 我就知道共模电容要考虑漏电流 而我设计的漏电流少于0.5mA,差模电容不知道怎么确定,泄放电阻也不知道怎么确定,求救啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
收藏收藏
jcy123
  • 积分:148
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:14
积分:148
LV2
本网技师
  • 2014-5-19 13:58:05
  • 倒数3
 
首先要知道你的输入最低电压Vin和输出最大电流Io,计算出输入阻抗Rs=Vin/Io。
然后要知道起始频率F和在此频率下所需的插入损耗dB。截止频率Fo=F/2^(L/dB)
L是你选择的滤波器每倍频插损,上面这个图里面共模是2个L型的滤波器,所以L=24
然后L1=Rs/2*pi*Fo C=1/2*pi*Fo*Rs
算出来的电容值应该很大,Y电容可以用你现有的,比如C1,把C/C1=X,
X*L1=Lc
最终的电感就是Lc,Y电容就是C1.
差模一样算。 不过,算出来的是大概的值,还需要实际测试调整。
ways365
  • 积分:37
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:37
LV1
本网技工
最新回复
  • 2017-6-1 10:42:09
  • 倒数1
 
看完你的我更模糊了
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2014-5-20 07:34:30
  • 倒数2
 
0.5mA,如果用两个5.6nF的话,应该超了吧。