世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

求助,关于使用ucc28950芯片的移向全桥整流电路输出电流反馈问题

[复制链接]
查看: 3834 |回复: 28
1
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-5 10:11:01
10问答币
采用ucc28950移向全桥整流电路做充电机,输出桥式整流后给电池充电,电流闭环控制。。。控制范围是0—6A。现在设置电流稳定到1A,电压跟随电池电压。当输出电流达到1A时,PWM停止驱动,电流下降到0时,PWM继续驱动,电流上升下降过程有点类似正弦波那样子,驱动过程是从启动状态到逐渐输出最大占空比又减小占空比直到停止驱动。。。。 请问,可能是哪些问题导致??我想要使电流波动不那么大,最好持续稳定,如何解决????
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-5 10:50:22
 
1.5A的时候电流正常?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-5 13:09:30
 
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-5 13:16:52
 
1.5A的时候没试过,电流从0到1A时,经过分压后到达ucc28950 EA+和EA-两引脚的压差是0.2V,以前以为环路补偿电容选大了,放电导致,后来改变环路补偿电容也没用。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-5 14:14:15
 
同步整流还是二极管整流?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-5 16:10:40
 
副边是二极管桥式整流,在ucc28950芯片外围电路已经设置禁用断续模式了,好像是猝发模式引起,如何改善呢??
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-5 16:19:05
 
禁用断续模式是什么意思?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-6 14:22:36
 
手册上的一句话

liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-6 14:26:31
 

上图黄色的是一mos管DS端电压,2是VOUT,3,4mos管两下桥臂驱动





上图中1为输出电流,2输出电压,3,4驱动。。。下图是放大后










上图中3是28950 EA-端电压,下图 放大后



YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-6 14:53:56
 
环路震荡起来了,提供原理图看看吧。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-6 16:45:46
 

上图是桥式整流输出原理图,电感L6我选的100uh,变压器前端就是移向全桥整流了




ucc28950外围电路,电流采样电阻为0.005欧姆,采集1A电流,0.005V,然后放大50倍,0.25V在加上基准电压1.25V,所以送入IO引脚的电压是1.5V,经电阻分压后到达EA-电压为1.2V,IREF给的参考电压为1.2V
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-7 22:46:56
 
IO电压进来后,分压电阻下面的地标识,被我截图时误删了,那个地是有的
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-9 09:26:36
 
震荡有衰减趋势,然后又稳定下来了。

YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-9 10:51:35
 
接的三四脚之间与电容串联的电阻是10K的?增加到51K试试。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-9 15:12:14
 
我把10K电阻改成100K试过了,在低压时不震荡了。我是从低电压慢慢往上调的,例如输入100V,输出100V这样。。。但当我把电压加到输入350V,输出377V的时候,震荡又开始了。然后我把电阻换成130K,在加输入350V,输出350V时都没什么问题,加同样的输入350V,输出377V,上电瞬间炸mos管,好像是A,B两个不相移的管子上下桥臂炸掉。。
这个事炸管时的截图 3,4驱动,1,QVds 2,Vout
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 09:58:34
 
电压升高的时候,驱动波形很乱,第三张图黄色驱动是ucc28950输出的驱动,红色的是mos管GS极驱动波形,看图上占空比变化不规则,这是干扰的问题还是环路补偿没调好的问题啊???? 要是环路补偿的问题我应该更改哪些点呢 ???

YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 10:36:25
 
蓝色的是什么?绿色是误差放大器输出?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 12:23:52
 
蓝色的是另一路不参与相移的驱动,绿色的是输出电压。。。




下图黄色的是输出电流波形,采用电流反馈控制的。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 12:58:52
 
你这应该是10K电阻对应的环路吧?环路是震荡的。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 14:30:55
  • 倒数10
 
不是,是在这个参数下测得的
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 14:52:20
  • 倒数8
 
如果是我,我会尝试将R108减小,C65增大试试。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 15:04:00
  • 倒数7
 
恩,我将R108减小到100K,c65加到500PF试试






我以前试过R96=10K, R107=40k, R108=100k,C69=12n,C65=1200pf


和R96=1K,R107=4k, R108=100k,C69=12n,C65=1200pf


还有R96=10K, R107=40k, R108=169k,C69=1n,C65=100pf


都没有什么好转
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 15:06:37
  • 倒数6
 
那是不是你前级电流采样放大的时候加的电容太大了啊。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 16:00:07
  • 倒数5
 
前级是这样的 电流分压后直接进到这里,REF5050是5V,分压到1.25V,采集来的电流放大50倍后在加上1.25V后输出。

YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 16:08:59
  • 倒数4
 
我的意思就是放大50倍的电路部分是不是有问题?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 16:59:02
  • 倒数2
 
INA213就是那个放大50倍的放大器,输入电压放大50倍,在+0.25V偏压。。。电流采样出来后直接送给它了,IO输出就直接给ucc28950了
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2014-6-12 16:09:53
  • 倒数3
 
你这是什么IC?怎么控制还这么麻烦?又放大,放大完了又分压?分压完了还加偏置?
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
最新回复
  • 2014-6-12 17:00:29
  • 倒数1
 
INA213是电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列电流并联监视器
输出电流闭环控制,采用采样电阻进行分压,采样电阻选择的0.005欧姆,采集的电压比较小,这个器件把输入电压放大50倍后输出。
liulin1988
  • 积分:188
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:35
积分:188
LV2
本网技师
  • 2014-6-12 14:33:33
  • 倒数9
 
下面两图也是在上面参数下测得的
蓝 EA-,红:误差放大器输出 , 黄:输出电流 绿:EA+



热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)