10问答币
如下图,连接在UC3842的8脚和4脚之间三极管有什么作用?有些电路UC3842的3脚和4脚之间接一个电容不知何用?望各位高手指教。

最佳答案

查看完整内容

楼主也太心急了吧?从发问不到10分钟就自己着急成这样? 楼上的三极管的作用是斜坡补偿,跟3、4脚之间接电容的道理是一样的。但3、4脚间接电容容易引起频率的变化,因此还是这种方式好一些。
收藏收藏
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 09:23:28
 
在线等待高手解惑!
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 09:29:18
 
怎么没人回答,自已再来顶一下!
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 09:33:06
 
此处无高手出没?
真武阁
  • 积分:5805
  • |
  • 主题:25
  • |
  • 帖子:1549
积分:5805
LV8
副总工程师
  • 2010-6-28 10:15:42
 
阁下此言一出,高手哪里还好意思出没
高手多习惯低调
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 10:34:00
  • 倒数10
 
幸亏还有高手无忌我的“童言”,呵呵。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2010-6-28 10:01:26
 
楼主也太心急了吧?从发问不到10分钟就自己着急成这样?
楼上的三极管的作用是斜坡补偿,跟3、4脚之间接电容的道理是一样的。但3、4脚间接电容容易引起频率的变化,因此还是这种方式好一些。
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 10:26:36
 
呵呵,是心急了点,可能是太想快点知道答案了吧。多谢总工指点,不过怎么实现斜坡补偿的还是不太清楚。先搜点这方面资料看一下。希望以后有机会多向总工学习。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109912
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109912
版主
  • 2010-6-28 10:33:35
 
客气了,共同学习共同进步,其实大多数时候我也是只是到其然不知道其所以然
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-28 10:36:25
  • 倒数9
 
总工谦虚了,看样子高手确实都比较低调。
jimmy
  • 积分:5601
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2237
积分:5601
版主
  • 2010-6-28 12:06:17
  • 倒数8
 
楼主可以考虑加一些开关电源的群,这样的话,有些比较简单的,又很紧急的问题,就可以直接在群里请教了。
当然,能上论坛最好,这样能让更多的人看到,使更多的朋友受益。
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-29 10:11:55
  • 倒数6
 
我是加了开关电源的群后被别人推荐来这个论坛的,感觉此论坛比相当一部分群回答问题积极,并且热心人多一些。
blueskyy
  • 积分:28371
  • |
  • 主题:129
  • |
  • 帖子:13401
积分:28371
LV10
总工程师
  • 2010-6-28 16:32:12
  • 倒数7
 
三极管用来隔离,减少8,4 脚RC 震荡单元的负载效应。
糊涂到底
  • 积分:98
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:16
积分:98
LV1
本网技工
  • 2010-6-29 10:24:52
  • 倒数5
 
多谢blueskyy兄的解答,只能先记下答案,原理仍不太清楚。
blueskyy
  • 积分:28371
  • |
  • 主题:129
  • |
  • 帖子:13401
积分:28371
LV10
总工程师
  • 2010-6-29 10:38:15
  • 倒数4
 
一下子也说不完,建议你到网上搜索“斜率补偿”相关的文章,先看看。补偿的信号就是来自RC 震荡的斜波。
如果直接用RC输出,会给RC 带来负载效应为(从而影响RC时间常数),用三极管射极跟随的方式输出。
jimmy
  • 积分:5601
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:2237
积分:5601
版主
  • 2010-6-29 11:50:59
  • 倒数3
 
楼上正解!
如果直接用振荡信号作为斜率补偿信号,会改变振荡的开关频率,所以需要用一个三极管来从ref上取信号。
春野
  • 春野
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:890
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:142
积分:890
LV6
高级工程师
  • 2010-6-29 13:22:47
  • 倒数2
 
楼上各位你添我补,已经很明了了!
xyjlxx@163.com
  • 积分:506
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:93
积分:506
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2010-7-3 11:21:12
  • 倒数1
 
在没有特别要求的情况下,请不要加, 加也不要超过101, 大了会搞的电压不稳
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号