| | | | | 要是认为电网平衡的话,就是只检测一相了,要是考虑电网不平衡的话,就得都检测了,都检测的那种是不是用在4桥臂上呢?我也想知道,我的课题与此有关 |
|
|
| | | | | 只需要知道三相中的一相,另两相分别加减120度就可以 |
|
|
|
| | | | | | | | | 网侧三相电压肯定是不平衡的,也不是稳定的,但是三相电压的相位一般是稳定的 |
|
|
| | | | | | | | | | | (1)要检测电网电压幅值的话,需要检测三相?检测相位的话只检测一相?
(2)电网电压有纹波的话,用比较器取过零点,不是有误差吗? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 检测相位的话是以一相为准,以这个作为系统基准。具体每相的功率流要其他算法支撑,最起码的原则是要保证单向功率流。
电网电压在过零附近的纹波并不大,有点误差也没有关系,这只是个系统时间基准。而且每个周期是要修正的。如果你实在觉得要更准确一点,可以采用反并二极管过零检测电路,就非常准确了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 反并二极管?怎么个接法?那不要有个0.7的压降了? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 正常的做法不是用个变压器将电网电压降下来,然后比较吗?我觉得反并联二极管是不是还没有用变压器的准确啊 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 应该是看什么变压器了吧?像脉冲变压器的话,波形会保持的很好的 |
|
|
|
|
| | | | | 矢量控制做并网逆变?你得考虑电网的负序分量影响,否则过大的负序并网电流会干掉逆变器 |
|
|
| | | | | | | 负序的影响,那怎么考虑这个呢?另外不用矢量控制,那该用什么策略呢? |
|
|
| | | | | | | | | 并网逆变必须考虑网侧负序分量的影响,如果不考虑,逆变器相当于对电网负序分量短路。解决的方法有多种,例如你可以用双矢量(正、负序)表 |
|
|