| | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | 你那边交流输入电压波动是不是比较大?有没有测量过波形什么样子? |
|
|
| | | | | | | 220Vac电压波动30%亦高不到烧471的份↑。 |
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | | | 1、压敏电阻由各电压偏差,要看厂家提供的压敏电阻式偏高还是偏低。
2、要看一下交流的波形。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 很奇怪,这保护板拿到实验台(标准单相L、N、PE接法)测试一直不坏。 |
|
|
| | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | 压敏是有记忆效应的;没打一次,耐压就低点。被打若干次后;就扛不住220了
建议最好用630~510V范围的压敏。 |
|
|
|
|
| | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | |
|
|
|
| | | | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | | | 没看见打雷;不等于就没雷了。一个电网区域;一年打个千把次都很正常。220V多是感应雷。 |
|
|
|
| | | | | | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 看情况:据说有的↑电即坏,有的等一会才坏,有的撑几天才坏——损坏离散性很大。
在试验台测试一直不坏。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用不着示波器,用万用表交流电压档即可:试验台N→PE电压<5Vac,损坏的地方量出N→PE最高有220Vac。 |
|
|
| | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 没用示波器去量,应该不是毛刺的问题——如果零线的保护接地不良,火线的对地电压会↑。 |
|
|
| | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | | | | | | | | | 曾经有一个现场,模块MOS管用的800V的,工作没几天就爆,用万用表测量也不过400V左右啊,最后没办法,千里地抗示波器去了,在损害的时间段测量,NND,那尖峰、那毛刺,都没法说是啥样子了。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N→PE用万用表量有220V时L→PE有380V! |
|
|
| | | | | | | | | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109919
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109919 版主 | | | | | | | | | | | | | 380V的话,471的压敏不烧才怪,查查现场的接线吧。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N→PE用万用表量有220Vac时L→PE有380Vac——此时L→N还是220Vac。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | xkw1cn- 积分:131448
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55634
积分:131448 版主 | | | | | | | | | | | | | | | 有相短地了! |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 此保护板不接PE(保护地线),LED不会亮;
L(火线)、N(零线)接反,LED亦不会亮。 |
|
|
|
|