我做了个Buck电路,看了下开关管CE两端电压波形,差点晕死过去!为什么会振荡成这样?求高手解答,如何改进?
1是开关管驱动
2是CE极电压
3是电感电流
波形应该都是真的,不是干扰,我换了几台示波器和探头测都是这样。
收藏收藏
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-20 14:40:44
 
这是波形图
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
  • 2010-7-21 02:00:33
 
波形是正常滴,用BJT有点阻尼振荡不奇怪。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-20 15:23:51
 
DCM工作波形,正常。
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-20 15:44:45
 
这还正常啊?再次晕死!电感电流不是不能突变吗?关断时为什么有那么大的尖?后面的振荡又是怎么造成的?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-20 16:08:35
 
有否研究过BJT的存储效应?
SBD有无结电容的型号?
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-20 16:10:57
 
需要你的线路图,想看看基区电荷的充放电回路,最好能↑PCB图。
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-21 09:39:36
 
这是主回路的原理图,最一般的Buck电路。输入我加了一个防反二极管D1。Q1是IGBT开关。续流的D2我没有用SBD,用的快速二极管。IT是电流传感器。
没有PCB,因为我的Buck电路设计功率很大(100kW),搭的台面实验主电路,用铜排连的线。先小功率上电试了,看波形是这样,不敢再上功率了。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-21 10:11:24
 
看波形没那么高电压……还以为是低压DC-DC。
高压IGBT有4μs左右的拖尾电流因该不会不正常;
IT接在电解电容和输出之间,岂不是要感应直流电压?
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-21 15:10:00
 
实验时电压没加太高,输入电压加到150V左右,设计要到600V的。看到振荡这么历害,就没往上加了。
因为我的控制方式比较特殊,需要控制输出电流,为了采到平滑的输出电流,所以把电流传感器IT接在电解电容后。
感应直流电压?什么意思?不太明白。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-21 15:26:58
 
变压器只能传递交变电磁场。
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-21 15:31:45
 
我那是电流传感器,是霍尔原理,不是变压器,可以测直流电流的。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-21 15:45:55
 
不好意思,看成电流互感器了。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-21 10:16:13
 
从波形↑算L1咋是140μH左右?
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-21 15:11:56
 
我现在用的电感80uH,我从图上算了一下,大概也是这个值啊?不过我是用下降沿算的
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-21 15:28:24
 
电感引线电感可能大到40μH?
星宇
  • 积分:18286
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18286
版主
  • 2010-7-20 18:53:31
 
波形是正常的,振荡是由于线路的杂散电感电容振荡引起的,是阻尼振荡!
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-21 09:44:12
 
我想知道怎么能消除振荡呢?振荡的回路是怎样的?加大电容EC1有没有用?还是续流二极管D2不够快?
vieger
  • vieger
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2642
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:704
积分:2642
LV8
副总工程师
  • 2010-7-21 16:47:42
 
续流管用肖特基吧!
应该比快速恢复型的恢复时间快几十至100倍呢!
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-22 08:19:31
  • 倒数10
 
找不到这么大的肖特基,我的输出电压额定380V,电流大概450A
vieger
  • vieger
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2642
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:704
积分:2642
LV8
副总工程师
  • 2010-7-22 09:12:19
  • 倒数9
 
哦,难怪用IGBT做呢!
maxview
  • 积分:420
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:20
积分:420
LV6
高级工程师
  • 2010-7-22 16:35:57
  • 倒数8
 
可以用多个几个200V的肖特基串起来用,效果还是不错的
fanyucheng12345
  • 积分:5777
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:2336
积分:5777
LV8
副总工程师
  • 2010-7-22 16:52:49
  • 倒数7
 
看你的续流二极管上面都没有加吸收,你加吸收电路试一下.
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2010-7-23 07:51:14
  • 倒数1
 
我去试试
nc965
  • 积分:94003
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27446
积分:94003
版主
  • 2010-7-22 17:37:46
  • 倒数6
 
电流中断,必然有震荡,为什么不做成连续模式呢?最起码也要是临界模式,这样既不会增加电感体积,波形也安静许多。特别是你这样的大功率,更应该避免电流不连续。
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-22 19:15:38
  • 倒数5
 
按楼主的研发规格,满载时肯定是CCM。
星宇
  • 积分:18286
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4753
积分:18286
版主
  • 2010-7-22 20:50:46
  • 倒数4
 
人家加的小负载,电压也没加满,当然是DCM模式了!
WANGYUREN
  • 积分:16197
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:7325
积分:16197
LV10
总工程师
  • 2010-7-22 21:05:12
  • 倒数3
 
所言极是
跨过彩虹
  • 积分:227
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:13
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2010-7-23 07:50:29
  • 倒数2
 
满载时当然是CCM了,现在功率只上到额定的5%。问题是现在振荡这么大,不敢再加大功率。只能一点点加功率,看看有没有改善。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号