世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

Y电容用在变压器初始地与次级地的跨接用法

[复制链接]
查看: 12523 |回复: 10
1
tonyduan1988
  • 积分:1088
  • |
  • 主题:130
  • |
  • 帖子:157
积分:1088
LV6
高级工程师
  • 2014-10-12 22:19:09
10问答币
本人在这里总结一下我对MEI的理解与整改对策,如有更好的建议请提出来一起分享,谢谢,大家一起来学习吧
在开关电源EMI的整改过程中,相信很多工程师都对X电容、Y电容、共模电感的用法及相关属性都是非常了解的。这里,我也就对Y电容用在变压器初始地与次级地的用法。
测试过程中,我平时有仔细观察每一位客户在传导测试过程中对Y电容的调节用法,其中有将Y电容增大、将Y电容减小、将Y电容两只脚套磁珠、我也有一次的传导整改中将Y电容串联一颗6uH的穿心电感。为什么说,对Y电容的不同的调节都会、或者都有可能将其传导的问题解决掉?往往有很多的客户一味的将Y电容加大、加大、再加大,直到安规测试不合格后,这时EMI问题还是没有解决,这时,我让客户对其Y电容减小、减小、再减小,直至EMI问题得到解决,这时候有些工程师就一头雾水了!为什么会出现这种情况呢?
我在这里简单的诉述下,在变压器的线圈绕组层与层之间的分布电容的存在,导致在工作时势必将储存一个电压,这里将产生一个骚扰源头。如若不对此骚扰源进行处理,那么对于EMI测试来讲将是非常严酷的。那么这时候在变压器初始地与次级地之间跨接一颗Y电容后,势必将对此变压器分布电容储存的骚扰电压源提供一个泄放的路径,这将减少其对AC端子及向外发射的骚扰源。这里添加了这颗Y电容物极必反,同样的也为次级肖特基以及次级线圈骚扰源无形的又提供了另外一条向外发射的途径,及将势必导致EMI测试结果的恶劣。所以,这就造就了此颗Y电容的大小及相关用法导致的不同的EMI效果。
所以,不管是哪种EMI元件,包括Y电容不一定是用的大就好,就会效果好。我们一定要分析出器件特性,以及电路工作原理,骚扰源头的建模分析,骚扰路径的分析等,这样才能更快更好的解决EMC问题,更快速的拿到认证证书
收藏收藏11
qq80644864
  • 积分:24106
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:9098
积分:24106
版主
  • 2014-10-12 22:27:51
  • 倒数10
 
占楼听课,倾听楼主大作
lahoward
  • 积分:23732
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5640
积分:23732
LV10
总工程师
  • 2014-10-13 04:58:35
  • 倒数9
 
Y电容有规定最大值,岂可加大加大再加大?
另希望楼主图文并茂,提供实测数据,否则就变成猜想。
化二为一
  • 积分:2929
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:1149
积分:2929
LV8
副总工程师
  • 2014-10-13 14:49:14
  • 倒数8
 
化二是EMC工程师,这颗Y电容,主要提供“返回路径”给通过变压器的寄生电容(初/次)的电磁骚扰EMI。如果没有这颗Y电容,这种EMI极有可能通过次级整流二极管的散热片的寄生电容,流向机壳地,然后通过LISN与相线L、N返回到源。
因此,这颗Y电容是极为重要的,除非高频隔离变压器有屏蔽层,并接地良好,否则,这颗Y电容是不能够省的。
殷子
  • 殷子
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1440
  • |
  • 主题:11
  • |
  • 帖子:45
积分:1440
LV6
高级工程师
  • 2016-10-13 20:50:49
  • 倒数3
 
那请问这颗Y电容对于耐压有什么影响呢?再有,请教这颗Y电容如何取值
黄昏先生
  • 积分:1687
  • |
  • 主题:31
  • |
  • 帖子:326
积分:1687
LV6
高级工程师
  • 2016-10-13 21:05:21
  • 倒数2
 
请教一下我碰到的一个问题,虽然解决了,但是至今没搞明白。先是AC-DC模块(用的是PFC+LLC),后面是DC-AC模块,用的是H桥。单独用AC-DC模块带电阻,没有问题,用线性电源带DC-AC模块也没问题,但当两个连起来使用时(AC-DC+DC-AC+电阻),AC-DC模块输入端的共模感噪声就很大,当我把AC-DC的原副边Y容去掉后,就一点噪声都没有了。
化二为一
  • 积分:2929
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:1149
积分:2929
LV8
副总工程师
  • 2014-10-13 14:52:13
  • 倒数7
 
图中显示了驱动电源的原理图框架、传导EMI 噪声电流的流通路径。差模噪声电流Idm 主要来自正常的开关操作,流过相线和中线。共模噪声电流Icm流入地线,经过电源AC 输入线L、N 流回到相线。共模噪声电流通过电源容性和感性耦合电路流通的。图中驱动电源共模噪声电流Icm 主要是由于开关管MOSFET 漏极高频变化的电压信号在散热器寄生电容Cds 上产生的噪声电流信号和输出二极管高频变化的电压信号在散热器寄生电容Cdss 上产生的噪声电流信号。
电容Cps 是变压器分布电容;电容Cds是MOSFET 散热器到外壳分布电容,电容Cdss 是输出二极管散热器到外壳分布电容;电容CY 是初、次级跨接的Y 电容。图中差模噪声电流Idm 在相线L 与线N之间流过;共模电流Icm1 经过电容Cps、Cdss 流到外壳被线性阻抗网络LISN 接收;共模电流Icm2 流过电容Cds 到外壳再流到LISN;共模电流Icm3 从电源初级经电容Cps、C、CY 到外壳再到LISN;
化二为一
  • 积分:2929
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:1149
积分:2929
LV8
副总工程师
  • 2014-10-13 14:55:23
  • 倒数6
 
如果将上图中的CY接到初级的“静点”(GND、Vin)上,这部分干扰大部分通过CY返回而不通过LISN,即CE可顺利的通过。
安规漏电流的限制,我们一般选择Y电容为1000PF~4700PF。
lahoward
  • 积分:23732
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5640
积分:23732
LV10
总工程师
  • 2014-10-18 13:52:30
  • 倒数5
 
说得不错,学习了一下。如有实例将更能说明问题。
话说高频变压器的屏蔽层作用巨大,绕法、绕向等十分有讲究,我同事这些天的实验表明,最大可衰减40db,电路中无共模差模电感,无X电容,无Y电容,因此,楼上如有机会也可研究一下。
gendoue
  • 积分:1664
  • |
  • 主题:89
  • |
  • 帖子:243
积分:1664
LV6
高级工程师
  • 2015-2-5 15:52:59
  • 倒数4
 
你好,我对这方面不懂,望指教,CE是什么?那个Lisn的中线和零线是连的呢吗?
zhc787
  • zhc787
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:9379
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:115
积分:9379
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2016-10-14 23:15:34
  • 倒数1
 
Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在**带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号