世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

UPS电源干扰导致单片机工作不正常

[复制链接]
查看: 722 |回复: 1
1
bamboo1071
  • 积分:103
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:0
积分:103
LV2
本网技师
  • 2014-11-20 10:16:12
10问答币
目前有一个项目,在UPS上增加显示模块,用单片机控制,单片机的供电由UPS提供的12V经过7805转为5V,UPS在市电工作时单片机电源正常,进入逆变以后电源也正常;但是在UPS状态变化即市电断开或UPS进入逆变时12V供电会出现干扰,导致单片机5V电源也出现干扰;UPS状态变化是会有接触器的动作;附上图片为逆变瞬间在5V上测得的波形,测得尖峰最高能达到34V

其中类似尖峰的波形周期大概在10us~44us之间,红色框图中放大后的波形如下图









该波形峰值之间的周期在16ns~26ns之间

如何才能是电压稳定在5V
在之前的调试中加过TVS,电感等没有明显效果,本人菜鸟,希望高手指点!




dcac
  • dcac
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:276
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:79
积分:276
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2014-11-24 12:03:10
  • 倒数1
 
你继电器是12V供电吗
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2019 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348