用纯硬件做了一个逆变,逆变空载输出的类似正弦波,但是周围有很多毛刺,但是接上负载毛刺明显减少,想问下各位这是什么原因?驱动是用IR2110做的,SPWM波形由取市电和TL494的锯齿波相比较而得,逆变

[复制链接]
查看: 3188 |回复: 3
1
sunnyDC-DC-AC
  • 积分:106
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:0
积分:106
LV2
本网技师
  • 2014-12-1 22:40:29
10问答币
望各位不吝赐教,驱动是用IR2110做的,SPWM波形由取市电和TL494的锯齿波相比较而得,逆变的直流电压由直流电源供给,为DC60V,以下是测试波形:第一幅是空载下,第二幅是有载下波形。全桥逆变,LC滤波器的值:L=1.7mH,C=2个2.2uF的CBB电容并联,开关频率为38Khz。非常着急






收藏收藏
huwu2002
  • 积分:132
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:13
积分:132
LV2
本网技师
  • 2014-12-9 10:50:58
  • 倒数3
 
楼主,给个联系方式,是否可以?
huwu2002
  • 积分:132
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:13
积分:132
LV2
本网技师
  • 2014-12-9 10:53:31
  • 倒数2
 
我的QQ:418684878
绍兴大力
  • 积分:1987
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:372
积分:1987
版主
最新回复
  • 2014-12-18 09:12:26
  • 倒数1
 
原因很复杂。我感觉是带载后的控制系统跟你控制系统阻尼发生了改变。