世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

通信型的UPS电源,后面接一个工频变压器和交流电机会怎样?

[复制链接]
查看: 1896 |回复: 5
1
cadypower
  • 积分:911
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:339
积分:911
LV6
高级工程师
  • 2015-4-3 15:58:40
20问答币
各位坛友!
通信类的UPS输的的电压波形属于方波。一般后面接的是开关电源类负载。
如果,我在输出电压后面接的负载是工频变压器或交流电机、会是怎么样呢?


输出电压方波会怎样?
对我的工频变压器有何影响?
收藏收藏
cadypower
  • 积分:911
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:339
积分:911
LV6
高级工程师
  • 2015-4-3 15:59:12
  • 倒数5
 
各位,请不吝赐教啊!
谢谢!!
hlp330
  • 积分:21798
  • |
  • 主题:88
  • |
  • 帖子:8138
积分:21798
版主
  • 2015-4-3 17:30:28
  • 倒数4
 
UPS接感性负载是可以的
cadypower
  • 积分:911
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:339
积分:911
LV6
高级工程师
  • 2015-4-3 21:47:19
  • 倒数3
 
我看很多UPS网上介绍说,计算机后备式的ups,不适合接电动机、变压器之类的负载。
说会引起什么电流冲击,损耗电源或负载设备。
但不知是什么原理……
工科生521
  • 积分:259
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:36
积分:259
LV3
助理工程师
  • 2015-4-11 23:53:41
  • 倒数2
 
输出方波,工频变压器会发热很厉害,交流电机也能转动,但就是不能精确控制转速,纯属个人理解,希望帮到楼主!
y475199448y
  • 积分:6584
  • |
  • 主题:193
  • |
  • 帖子:1201
积分:6584
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2022-3-14 17:16:44
  • 倒数1
 
会改变功率因素
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报