提高频率 引起 过流点减小

[复制链接]
查看: 1277 |回复: 2
1
saokey
  • saokey
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:425
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:38
积分:425
LV6
高级工程师
  • 2015-7-2 10:46:38
10问答币
我们有款老机方案是OB2263,反激式的。整体温度太高,我想提高频率看看能不能改善下。P=1/2*Lp*Ip^2*f,我觉得f升高,Ip降低会好一些。暂不考虑MOS管损耗,会不会有作用。
结果改变RI电阻,由100K改为75K,频率是升高了,但是过流点变得小多了,有没有大侠提供一个合理的解释。
我从能量的角度来看 一个周期内 E=PT=P/f=1/2*Lp*Ip^2 E变下,所以过流点变小。这样解释对不对?
如果我在频率提高的情况下减小限流电阻有会是什么结果呢?
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2015-7-2 10:50:21
  • 倒数2
 
从能量的角度看,E变小,是需要的最大峰值电流变小,而不是过流点变小吧?
saokey
  • saokey
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:425
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:38
积分:425
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2015-7-2 11:08:06
  • 倒数1
 
是最大峰值电流变小引起E变小, 耦合到次级的能量也变小, 负载电流能力变差了。