| | | | | | | | | 请问这个电路在哪里截的啊 个人愚见觉得无法正常工作
感觉有两个问题:
1,关机时驱动信号需要注意,否则原边的IGBT会炸掉;
2,输出短路保护无法实现;
3,如果要用该电路,需要加器件改进,但是还是觉得这个拓扑不太合适; |
|
|
| | | | | | | | | | | 针对您的问题,我的理解是:
1,如果H桥的开关管都关断,储存在电感中的能量将会无处释放,会引起一个比较大感生电动势,将开关管打坏。这里打算用电压型逆变电路,把电感去掉。
2,我想在输出侧加一个短路故障模拟检测电路,来防止输出短路,不知道您指的输出短路保护方法是? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 1,是这样的;
2,我说短路保护无法实现也是因为第1点; |
|
|
| | | | | | | | | 你这个电路我都做过,此楼之前的所有问题都是不存在的,但是不推荐做5KW的。你还是用传统移相全桥做比较方便 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 除了用电容,也可以用控制电路来调节
另主电路可以这样,但必是闭环,工作才稳定,这么大功率,效率还是得考虑,要不散热是问题 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 楼上说的应该是四路一同驱,采用同一个PWM,副边并联,采样一路。 |
|
|
| | | | | | | | | | | 不过四路原边采样怎么统一处理倒是有点学问,楼上的楼上给个思路呗。 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 不好意思,电流型芯片用习惯了,一时返回到电压型的倒不适应了。呵呵。 |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 我做的是前级高频升压,后级逆变并网的实验,不可控整流后加LC,电感主要起前后级衔接的作用
|
|
|
| | | | | 前级用移相全桥逆变电路,后级用全桥整流,应该是最佳方案 |
|
|