| | | | | 可能是压敏质量问题,我们公司又一次进货的压敏,上电经常爆! |
|
|
| | | | | | | 也要看电网的应用环境了,据说在印度等特别地区,电网波动很大,需要注意压敏的选择。
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109923
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109923 版主 | | | 应该是质量问题,单相输入,471的压敏电阻应该是没有问题的。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 压敏电阻471 是正常的话,压敏电压470V 应该是持续470V才会烧吧?瞬间的是不会造成这种问题吧,按照公式2.2*220V=484这个公式选值没有问题吧?如果我们的市电上漂到250V 2.2*250=550V 这样一来471的压敏还能承受吗?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 250V是没有什么问题的,可能是你的压敏电阻的质量问题了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 理论上应该是没有问题,但是老有人说不良品。
怀疑是不是看你们基本不会去测试它的电压保护精度,所以供应商就随便弄点材料,里面可能电压稍微高点就导通了,然后就烧糊了?
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109923
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45932
积分:109923 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | 220V,如果电网电压波动飙升,如果有些地区电压不稳,或者电网环境比较恶劣,
如果电压飙升到300V,3*1.41=4.2,420V电压;
压敏电阻470,精度有10%,那么下限430V,很容易坏的哦。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 可以把输入电压适当的调高一些,例如260V,看看压敏电阻在哪个点会损坏,测试下降额。
|
|
|
| | | | | 这个楼主可以利用调压器将电压调到250v,看看压敏电阻烧坏吗?如果烧坏则为元件本身问题。我就是这么测试元件的
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 还望坛友能分享一下检测方法 我是后学之人 还望赐教
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 赐教是谈不上的,交流是真的。
你用调压去测试MOV的不利之处是显而易见的,第一你不知道被测的MOV的真实电压,第二你不知道流过MOV的电流,第三即使是一个内部开路的MOV你这种测试根本发现不了,第四,万一流过MOV的电流过大,这个MOV已受损了,会影响可靠性,第五,MOV的击穿与施加在MOV上的电压波形有关,调压器慢啊慢的调上去是不行的。
MOV的压敏电压是流过1mA时的电压,于是我们可以用Hipot测试仪(耐压测试仪)来测量MOV,其击穿后的电流可设定。比如下面这个是标称320Vac的MOV,我们将电压设为450V,1mA,测量结果如下,由此可判断这个MOV基本上符合要求的。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 这样检测只是压敏电阻的常规性能检测,和用晶体管测试仪检测压敏电压一个道理。但是对压敏的可靠性这块没有任何实际型作用 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 交流调压仪调至压敏最大允许的交流工作电压,放置85度烘箱------这样测试对可靠性这块还是有一定参考意义
|
|
|
| | | | | 压敏买得不好,买到劣质的就容易坏!我们公司有一次买了一批劣质的,在家调试有的都会爆,不说在现场了,现在更不用说了!
|
|
|
|
|
| | | | | 建议用10D511K。。。。全部空调一起关时,总有07D471会爆掉。。。电网波动比想像的还要严重。。。。。
|
|
|
| | | | | 看来客户不是优质客户啊,用电环境复杂,乱接感性负载,把客户换掉就好了
|
|
|
| | | | | | |
特别指出对于压敏电阻压敏电压的选择标准是要高于供电电压,在能够满足可以保护需要保护器件的的同时,尽可能选择压敏电压高的压敏电阻,这样不仅可以保护器件,也能提高压敏电阻的使用寿命。AC220V电源输入端一般选取14D561K。
|
|
|
|