消防电源,45KW三相,逆变与市电切换输出,要求切换时间<100MS,请各位大侠推荐一款快速继电器(接触器)。或者其他方案,谢谢。

收藏收藏
switchp
  • 积分:2536
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:199
积分:2536
LV8
副总工程师
  • 2015-11-10 18:00:11
  • 倒数10
 
用在高危场合?如果是照明型检测的5S内即可
小雨323
  • 积分:34
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:6
积分:34
LV1
本网技工
  • 2015-11-11 09:38:30
  • 倒数8
 
检测是5S内就可以,因客户要求所以要缩短时间。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2015-11-11 09:17:04
  • 倒数9
 
考虑一下固态继电器。这个应该是可以满足100mS要求的,我记得逆变器的切换时间要求是10mS。都可以的。
小雨323
  • 积分:34
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:6
积分:34
LV1
本网技工
  • 2015-11-11 09:40:36
  • 倒数7
 
固态继电器用的时候需要注意哪些地方呢?原先用过小电流的固态继电器双路切换,常发生输出的保险丝烧毁现场。
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2015-11-11 11:15:36
  • 倒数6
 
输出的保险丝?接在哪里的?
小雨323
  • 积分:34
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:6
积分:34
LV1
本网技工
  • 2015-11-11 13:47:33
  • 倒数5
 
见图片

1111.bmp (837.69 KB, 下载次数: 45)

保险丝有时候要烧毁

保险丝有时候要烧毁
YTDFWANGWEI
  • 积分:109919
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45932
积分:109919
版主
  • 2015-11-11 16:34:27
  • 倒数4
 
会不会是有环流?这块我也不懂,是公司别的同事负责的。
switchp
  • 积分:2536
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:199
积分:2536
LV8
副总工程师
  • 2015-11-11 17:26:56
  • 倒数3
 
在切换的时候抓一抓F1的电流波形,看是不是备电短到主电
小雨323
  • 积分:34
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:6
积分:34
LV1
本网技工
  • 2015-11-21 08:16:43
  • 倒数2
 
这个是原先用过,现在没相关硬件了
LUOCHENHE
  • 积分:592
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:16
积分:592
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2022-9-20 10:30:48
  • 倒数1
 
现在做消防应急电源还有搞头吗?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号