| | | | | 问题4 R1 前面的电压应该是多少呢?肯定不是AC220吧
|
|
|
|
| | | | | | | 运放同相端VP 反相端VN, VO=R4/R21书写错误,忽略
|
|
|
| | | | | | | | | 谢谢回复,补充一下,按照你的假设,R11 =R21= 1300K,R3=R4= 4.64K,那么按照你的结论计算Vo = (L-N)*R3/R11 + V1 = (310)*4.64/1300+V1。是这样么?
|
|
|
| | | | | | | | | 另外,N对R3的分压怎么理解呢? L对R3的分压直接连在一起了,这个好理解
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这里没有使用隔离,L N直接接入到了运放,L、N都以运放地作为参考点;N对R4进行分压,在进行交流分析时,直流电源认为短路到地;带入相应阻值及电压计算正确 |
|
|
| | | | | | | | | | | N对R4分压,是因为R4连到的运放的输出,在运放内部,R4通过集电极电阻连到了+Vcc电源上,这个+Vcc在交流分析时看成地,是这样理解么?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 确认了一下,是3.3V通过电阻分压之后送到运放搭的电压跟随器,然电压跟随器的输出接到了“不是地”。
不知道是为了隔离还是什么作用,不使用电压跟随器,直接分压行不行
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不是为了隔离,不使用跟随后端的负载效应会影响3.3V分压后的电压
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 使用了电压跟随器的话,AC220和运放还是共地的吧? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这叫高阻隔离,用类似电路采集过国家电网中10KV的交流电压,不是静电或感应电,是真实的10KV。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 交流采样一般不会有隔离吧,都是电阻分压加直流偏置,两级运放进行处理。
|
|
|