世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

boost电路 UC3842 开关导通波形出现异常 之前都没见过,跪谢大神给予解答

[复制链接]
查看: 2363 |回复: 10
1
mm775135
  • 积分:131
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:8
积分:131
LV2
本网技师
  • 2015-12-11 14:34:10
10问答币
初学者学习开关电源,用UC3842采用BOOST拓扑结构设计一个恒压源。输入电压vin=18V,输出电压vout=30V,最大输出电流2A,电感采用100UH,开关频率为10Khz,点如图如下;  出现的问题是;当输出最大电流(2A)时,出现如下波形,开关频率为振荡频率的一半。其实从满载时的波形可以看出,开关管在第二次导通的瞬间就被关断了,导致输出一个脉冲。 就是在输出电流较小的时候开关管正常工作,在输出电流较大时开关管出现间断导通。求大神解答


说明:第二幅图中的3,4波形为3842的1脚和2脚的反馈信号波形,第3附图中的3,4波形分别是3脚的采样电流的滤波前和滤波后的波形。
本帖最后由 mm775135 于 2015-12-11 14:42 编辑

QQ截图20151211142937.jpg (47 KB, 下载次数: 76)

整个电路图

整个电路图

QQ图片20151211143109.jpg (116.76 KB, 下载次数: 87)

输出2A时的波形

输出2A时的波形

1.jpg (104.56 KB, 下载次数: 86)

输出1A时的波形

输出1A时的波形
收藏收藏4
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
  • 2015-12-11 16:21:10
  • 倒数10
 
没做过boost,但像这种关断的时间内传递能量的拓扑在占空比大于50%的时候需要加斜坡补偿,否则会产生次谐波震荡(即大小占空比)。
wangdongchun
  • 积分:41172
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41172
LV12
专家
  • 2015-12-11 20:04:12
  • 倒数9
 
从图纸当中看到D1为稳压管的符号,感觉有些不妥呀
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
  • 2015-12-11 22:13:45
  • 倒数8
 
是对的,这是肖特基二极管的符号
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
  • 2015-12-11 22:22:34
  • 倒数7
 


wangdongchun
  • 积分:41172
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41172
LV12
专家
  • 2015-12-11 22:57:39
  • 倒数6
 
谢谢指正,由于图片过小没有看清  见谅,不知坛友对楼主这个故障有何见解
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
  • 2015-12-12 09:38:45
  • 倒数5
 
我认为可能是次谐波震荡,在占空比大于50%的条件下工作时需要加斜波补偿
峰值电流模式控制总结(完整版)[1]..pdf (188.03 KB, 下载次数: 125)
TI slua110-U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies.pdf (774.14 KB, 下载次数: 105)
本帖最后由 口乃心之门户 于 2015-12-12 10:01 编辑

评分

参与人数 1人气 +10贡献 +10收起理由
admin + 10 + 10赞一个!感谢您的帮助

查看全部评分

mm775135
  • 积分:131
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:8
积分:131
LV2
本网技师
  • 2015-12-12 11:10:32
  • 倒数3
 
谢谢,确实是大于50%的时候出现了问题,但是不是谐波补偿的问题我就不知道了!对谐波补偿还不太了解!

电子发烧狗666
  • 积分:769
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:187
积分:769
LV6
高级工程师
  • 2015-12-13 14:56:07
  • 倒数2
 
你试试把4脚的三角波用分压的形式拉到3脚的电流检测脚
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
最新回复
  • 2015-12-13 15:09:34
  • 倒数1
 
对的,我上面传的两个文档里有相应的斜坡补偿电路,可以试试看。
口乃心之门户
  • 积分:17527
  • |
  • 主题:9
  • |
  • 帖子:930
积分:17527
LV10
总工程师
  • 2015-12-12 09:42:37
  • 倒数4
 
从上面的波形看,占空比小的时候是正常的(应该是占空比小于50%)
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号