| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | 你接到市电的时候,只接LN,GND悬空试试看情况如何?
|
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | 把开关电源从柴油发电机供电端取下,等1-2分钟后再接至市电插座,看看有问题没?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 对啊,太奇怪了简直,不过从市电撤下来接到发电机是没问题的,就是倒过来的顺序会有问题
|
|
|
|
|
| | | | | 但是把开关电源从柴油发电机供电端取下-----这句话太笼统了,到底是怎样取下的?
提示,
1 先关掉发电机,之后拔下发电机端机端接口。
2, 关掉发电机,拔掉开关电源背板
3.直接拔掉背板,发电机没有关掉。
建议,你检测一下bulk电容上的电压,推测应该是bulk OVP了,拔掉背板后要很久电量才能被Aux电路消耗掉。
|
|
|
| | | | | | | 好,多谢~具体我过几天去实际试一下。
1 先关掉发电机,之后拔下发电机端机端接口。
2, 关掉发电机,拔掉开关电源背板
这两个有啥区别么?这不都是让开关电源和发电机断开来了么?
|
|
|