| | | | | DCM模式:
1,输入电流的纹波比较大,因而开关的损耗加大,使开关的使用寿命降低;
2,而且输出电压的纹波也比较大,对负载有一定的影响。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | DCM:电感电流断续模式
CCM:电感电流连续模式
CRM或BCM或TM:电感电流临界模式 |
|
|
| | | | | | | 感谢回复,还想问下,boost一般可达到的最大升压比是多少呢?可不可以从几十伏升到350V到400V呢? |
|
|
| | | | | | | | | 给出boost电路的升压比M:
M=Vo/Vs=1/(1-D)
你想想看,几十V升到400V能否实现~ |
|
|
| | | | | | | | | | | 理论上来说,可以可以升高100都没问题~
但实际上来说,单级boost升高5倍都有点困难~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 呵,这也是我开那个50升400帖的原因~
我是想用LLC做,一是掌握LLC,二是实现功能~
操作起来要注意哪些,请老兄参谋参谋~~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 呵呵,我没做过LLC,没有实际经验,理论上的东西,属于纸上谈兵,就不说出来误导老兄了~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 有点好奇,是什么东西限制了boost只能够升高5倍呢?
是由于PFC电感的横截面积和圈数? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5倍的话,占空比会很大,只是也没有限制一定不能超过5倍~
因为D太大的话,MOS的关断不能保证啊~ |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 如果升压比增加,电感值是不是就要增加呢?而升压太高,电感会不会更容易出现断续? |
|
|