| | | | | 先确认下你的494有没有问题,然后测一下4脚电压是多少伏,如果死区电压太大就不会有输出。如果都正常,检查你的振荡电路是否有问题 |
|
|
| | | | | | | 就是这个图,494的电阻都有10K的,电容用332。这样会不会有问题呢。具体参数应如何设计。请高手指点。谢了 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你那9,10脚接到哪里了啊!你的电路好像有问题,你找个494的资料看看吧! |
|
|
| | | | | | | | | | | IC1脚,3脚不能悬空,容易受到干扰,而使脉冲输出有问题.
还有你量一下4脚的电压!!超过了3.7V,输出脉冲别关闭.你的4脚电路好象有点问题.
IC1脚16脚电压超3.7V也会关闭脉冲,(前提是IC3脚未接地.)
IC3脚的电压好象也是3.7V关闭输出脉冲!
兄弟建议你看一下IC的资料,再调试! |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 1、你的DIP1接地,
2、DIP3加一电容倒地,防止干扰,
3、DIP4的D1去掉不要,
4、DIP9、10输出部分要做成图腾输出,加一PNP管子配合使用。
5、D3、D4可去掉,一般的mos管自带了。 |
|
|
|
|